1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Для производства труб, используемых в бытовых и промышленных инженерных системах, сегодня применяется 2 основных материала — нержавеющая сталь и полиэтилен высокой плотности (PEX или PERT). Каждый из них имеет свои преимущества, и споры о том, что же лучше, не утихают. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите... котел Protherm Gepard 23 mtv... проблема ГВС...

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Александр, 07.09.2011.

  1. sergey 73

    sergey 73 Участник

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    34
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Воронеж
    они правы, есть такая особенность у многих настенных котлов. Как выход, для повышения комфорта, на выходе ГВС поставить небольшой электробойлер, литров на 10-15
     
  2. iis

    iis Новичок

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Почитал форум, но все же хочу спросить...
    История такая, котел гепард 23, установлен летом 2014г, первый год отработал без вопросов, в начале осени начала появляться ошибка 28, вызвал мастера, он сказал, что надо почистить, почистил, через 2 месяца опять ошибка 28 каждый час, вызываю опять, та же фирма, мастер прошлый уволился, приезжает другой, говорит, что плохо почистил наверно, вроде как есть нагар на электродах, почистил, прошло опять 2 месяца, опять ошибка 28, примерно, раз в полдня, разобрал сам почистил электроды, пропылесосил везде - не помогло, день проработал нормально, потом опять ошибка 28. Пробовал для эксперимента менять мощность, была 12, ставил на 9, ничего не изменилось, вернул на 12. Гарантия вроде есть еще до августа, хотелось бы знать, это замена клапана или с электродами что-то? На форуме кроме надо чистить и менять газовую арматуру, он же газовый клапан, как я понял, больше ничего не нашел) Или все же только замена клапана?
     
  3. chet

    chet Новичок

    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    волгодонск
    Всем привет! Повторно, а то чего-то никто не откликнулся.
    Может кто поможет? Котел Protherm Gepard 23 MTV. При включении ГВС душ или кран все нормально, но при наполнении ванны , т.е. вода горячая долго льется котел уходит в ошибку F23. Давление 2.2, было и меньше, но разницы ни какой. Температура отопления 55, гвс 55.
    Спасибо
     
  4. sergey 73

    sergey 73 Участник

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    34
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Воронеж
    Я бы для начала проверил настройки минимума и максимума газового клапана.
     
  5. iis

    iis Новичок

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    по этой статьеhttp://domekonom.su/nastrojka-regulirovka-moshhnosti-gazovogo-kotla-protherm-gepard-panther.html настроил максимальную мощность горелки, чтобы не было тактования в режиме ГВС, поставил на -60, а минимальную мощность я не менял, она заводская осталась 72 вроде. Но мощность максимальную я менял где-то дня 3 назад, т.е. пытался этим как-то настроить котел, но ошибка не убралась.
    Не настраивал минимальную мощность, т.к. от нее напрямую, насколько я понял, зависит высота пламени, но у меня оно итак около 6-7см... или должно быть еще меньше?
     
  6. sergey 73

    sergey 73 Участник

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    34
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Воронеж
    Если настраивали без манометра, это равносильно, что тыкать пальцем в небо....
     
  7. <<Александр>>

    <<Александр>> Новичок

    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Николаев
    Вывод таков - брать отдельную колонку ((( Встречался со знакомой парой, муж -он же продавец этого котла, хвастался, что поменял себе на кондиционный котел (двухконтурный), а жена хвалясь проговорилась, "такое хорошее ГВС, без провала как у протерна". Ну что за ... (простите) , ну неужели нельзя было предупредить при покупке, при чем мы на ГВС акцентировали особое внимание ! Абы впихнуть ! Тем кто смотрит на эту марку - да, ГВС можно включить, дождаться с провалом горячей воды и наслаждаться ДУШЕМ, а тем кто любит принимать горячую ванную или экономит воду с газом (планету тоже надо беречь, другой не будет) - смотрите другие марки котлов.
     
    Последнее редактирование модератором: 23.03.2016
  8. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    Мужики, ну не приспособлены они для душа и ван .Помыть посуду, умыться, куда не шло.
     
    Последнее редактирование модератором: 23.03.2016
  9. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
  10. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    Юзер, я говорю про это не из за настроек, я говорю о площади контакта с водой хоть отопления, хоть о гвс. Но если в системе отопления свежая вода почти не добавляется и не меняется и карбонаты выпав раз уже не добавляются, то о гвс этого не скажешь, то и каналы теплообменника забиваются в разы быстрее, и отсюда все вытекающие - недогрев температуры гвс, плавание температуры, тактование. Ради интереса разрезал феролевский битермический теплобменник по месту где потек и выявил, что он не прогорел, а его взорвало паром. Изнутри видно вздутие и отверстие продавленое изнутри и слой накипи полностью забившей 2 нижних канала из 4-х , то есть вода проходила по верхним 2-м каналам и не могла нагреться например выше 40 градусов, но котел работает на гвс на полной мощности вот и результат. Котлу 5 лет. Вывод общая длинна каналов теплобменника примерно 1 метр диаметром примерно 18 мм вопрос сколько можно на этой трубе отложить накипи. Вот и пришел к выводу, что они не приспособлены ни для душа, ни для ванн, это все для усиления продаж.
     
    Последнее редактирование модератором: 24.03.2016
  11. Vasil

    Vasil Участник

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    72
    Лайки:
    2
    всем привет! котел протерм гепард 23мтв! сегодня не с того не с сего начал гудеть! сильный шум во время работы как и гвс так и отопления! выключаю котел на несколько минут,включаю все нормально,проходит время опять начинает гудеть, и сам перестает,потом снова начинает! в чем может быть проблема? такое было один раз в первый день как запустили,когда выставил температуру на отопление на максимальную, когда температура достигла до 80 начал гудеть, снизил температуру перестал! а щас температура выставлена 45 и снова гудеть начал!
     
  12. Agafon

    Agafon Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    96
    Лайки:
    4
    Vasil,
    Наверное первичный теплообменник подкипает - пора промывать.
     
  13. Vasil

    Vasil Участник

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    72
    Лайки:
    2
    Agafon,
    Думаете забит? котлу два года уже! фильтр на воду стоит дозатор стоит!
     
    Последнее редактирование модератором: 05.04.2016
  14. Vasil

    Vasil Участник

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    72
    Лайки:
    2
    Agafon,
    Вот на 72 стр нашел, такая же проблема у нее! Но ни кто не ответил ей!
     
  15. Agafon

    Agafon Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    96
    Лайки:
    4
    Vasil, нельзя конечно со 100% уверенностью ответит, что это закипает первичный теплообменник, т.к. через интернет не передаются звуки вашего котла. Подкипание по звуку напоминает чайник, который вот-вот закипит или реактивный самолёт на взлёте. :smile3: Вы же сами написали, что сливали теплоноситель и заливали новый. Наверняка это вода. Значит тем самым добавили ещё один слой накипи на теплообменнике. Выход один - промывка котла.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом