1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите, мерзну!! Последние батареи на втором этаже холодные, насос мощный поставил, что не так ?

Тема в разделе "Циркуляционные насосы для отопления", создана пользователем Kot GA, 15.09.2014.

  1. Kot GA

    Kot GA Новичок

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Помогите разобраться, последние батареи на втором этаже холодные, на первом при температуре на котле 60 градусов верх батарей горячий, а низ холодный, насос мощный поставил. Что не так??? Вся система из полипропилена, радиаторы чугунные, на каждом есть кран регулировки. Схема отопления.jpg
     
  2. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Не хватает расхода теплоносителя, нет отвода воздуха с системы.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом