Помогите, надо ли разделять ноль и землю

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Galina, 16.08.2002.

  1. Galina

    Galina Гость

    Помогите, на в элщитке предприятия поключения нуля и земли идет от одной точки. Надо ли переделывать т.е. разделять ноль и землю. Или можно оставить
     
  2. Юра К.

    Юра К. Гость

    ГОСТ Р 50571.10-96
    546.2.3. В случаях, когда, начиная с какой-либо точки установки, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, запрещается объединять эти проводники за этой точкой по ходу энергии. В месте разделения необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины нулевого рабочего и защитного проводников. РЕN-проводник должен подключаться к зажиму, предназначенному для защитного проводника.
     