1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите по вальмовой крыше

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Алена Шишова, 07.12.2011.

  1. Алена Шишова

    Алена Шишова Участник

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Добрый день!
    У меня длина диагонального стропила 6.8м, а доски 50х150 только 6-ти метровые. Подскажите:
    1) Нужно ли организовывать подкос на расстоянии L/4 (1.7м) от верха стропила?
    2) В интернете пишут, что точка связывания стропил должна быть на расстоянии 0.15L (1м) от опоры (т.е. где подкос). Так ли это? Если да, то правильно ли будет связать 2 доски длиной 2.7м и 4.1м?
     
  2. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Чтобы сказать правильный ответ по деле расстоянии подпор стропила (мауэрлат - /балка/ - затяжка стропил - конёк), необхомо знать не только сечение стропил и их расстояние, но также мин. уклон кровли, район снега (кН/м2) и вес пирог конструкции кровли.

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
     
  3. Алена Шишова

    Алена Шишова Участник

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Уклон кровли - 30 гр, по снегу 50кг/м2, чердак планируется "холодным" за исключением утепления самого потолка (т.е. утеплитель будет только между потолочными балками), кровля из металлочерепицы
     
  4. Аристарх

    Аристарх Активный участник

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    302
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курганская область
    Диагональные ноги выполняются в две доски, т.к наиболее нагруженные, желательно установить шпренгельную балку для опирания стойки под диаг. ногу, если есть сомнения возможен и подкос.
     
  5. Эдуард

    Эдуард Гость

    Здравствуйте. Нагрузка какая то у вас маленькая по снегу. Но я не за этим. По поводу 0,15L хз, возможно, но нулевой момент вроде на 0,21L. Не берусь быть последней инстанцией, может быть уже подзабыл. Лучше посчитать и посмотреть эпюру моментов, длина свеса еще влияет на то где минимальный момент. Но снег у вас все таки занижен. Могу сказать по опыту расчетов, 6 метровые стропила вряд ли у вас пройдут даже с шагом 400 мм. Укосины тоже надо считать, но думаю что 2-3 доски вместе надо будет точно ставить. Нагрузку со стропил, на мой взгляд, вам нужно будет еще слить со стропил где нибудь в центре пролета на фундамент, как вариант подкос в стену, но стена должна иметь контакт через стену этажом ниже с фундаментом, если конечно у вас мансарда. Можно как фермы сделать, но муторно, соединения надо посчитать будет. А вообще лучше попросите знакомого инженера чтоб он вам прикинул, а то заказывать расчет дорого, а крышу переделывать потом еще дороже.
     
  6. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Если у Вас уклон кровли 30 градусов, нагрузка снега 50 кг/м2, расстояние стропил макс. 1 м, сечение стропил 50х150 мм, потом рекомендую, чтобы расстояние между подпорами стропила (мауэрлат - /балка/ - затяжка стропил - конёк) нигде не было больше, чем 3,25 м.

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА", www.juta.ru, www.juta.cz
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом