Помогите с узо

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем SoulReaver, 10.10.2008.

  1. qwerty

    qwerty Гость

    Это видимо к тому, что "в быту допускается время 0,8с прохождения тока 30мА через тело человека, а на производстве - 1с для тока 50мА." Так всё гораздо проще: дома могут быть дети :smile3:.
     
  2. Олег

    Олег Гость

    С подстанции приходит вводный кабель на вводный автомат (F1 F2 F3 PEN),а с него на счётчик,допустим (F1 и PEN)затем на узо. Но перед УЗО PEN крепится на корпус шкафа потом на рейшину защитных нулей(PE)затем идёт в узо,а от потом на робочий нуль(N). В этом варианте мне ясно , но ваше предложение мне интересно и если можно подробней пожалуйста .
     
  3. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Ты вообще про что? Откуда у тебя трехфазка на входе твоей квартиры, если у тебя даже счетчики по-дурацки расположили...

    Какое предложение, о чем???
    .
    Такое впечатление что мы говорим на разных языках о совершенно разных вещах.
    Либо давайте схему, которую будем обсуждать..
    Либо ну его на фиг!!!
     
  4. Олег

    Олег Гость

    Да видимо в какомто моменте мы теряем конэкт.
    С подстанции приходит вводный кабель на вводный автомат (F1 F2 F3 PEN),а с него на счётчик,допустим (F1 и PEN)затем на узо.
    Я здесь речь идёт , а вводе в дом(общий),как он должен быть.
    А я спрашиваю про-

    (Я про то, что узо третий провод для подключения не нужен.
    Третий провод всего лишь изменяет режим работы узо.)

    И три фазы здесь нет (,допустим (F1 и PEN)затем на узо. )-это вход в квартиру.
     
  5. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Олег, нарисуйте Вы картинку, особого труда не составит... Слежу за диалогом давно и чем дальше, тем менее понятно о чём речь... :sad:
    А то ведь и правда...
     
  6. Андрей

    Андрей Гость

    Еще раз добрый вечер! Пытался первый раз в жизни установить дифавтомат в трёхфазную цепь.При подключении нагрузки-выбивает. Попробовал "перевернуть"вход-выход.Без изменений.Попробовал "Тест"-срабатывает,нормально.Следующее, попробовал отключить всю/по всем трем фазам/ нагрузку,автомат не выбивает.Нормально.По очереди,пофазно, начал подключать нагрузку,выбивает при каждом включении.
    Nоль и "земля" выведены на одну планку-подумал: проблема.Сделал независимую "землю" на дифавтомат.При нагрузке - выбивает.Дальше мысли закончились.Неужели по всем трем линиям утечка, хотя проводка монтировалась многими, на протяжении многих лет, но автоматы-то не выбивает!А дифреле-постоянно выбивает.Помогите,вразумите! Заранее, спасибо!
     
  7. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Возьми тестер, омметр, и прозвони все линии на предмет перепутывания проводов в коробках и розетках.
    Т.е. если в щитке это L1, то и во всех остальных местах это должна быть линия L1. Если L2 - то L2, если N - то везде N. Если PE - то везде PE.
    Далее мегаометром проверяешь сообщение - чтобы ни какие провода не контачили между собой и с землей.
    .
    У тебя трехфазные приборы есть или все однофазное?
    Если все однофазное, то зачем тебе достаточно дорогой трехфазный прибор?
    .
    После этого - отрываешь от всех потребителей(розеток) PE и подключаешь линии... Поочереди.
    Выбивать не должно.
    Далее подключаешь потребители - выбивать не должно.
    Если выбивает - проверяешь последний потребитель.
    .
    Вообще такие непонятки надо решать при помощи устройств для измерения токов утечки, т.е. это сразу выявляет проблемную цепь и локализует в ней проблемное место...
    Можно использовать как токовые клещи для измерения токов утечки, так и приборы, типа:
    http://www.uzo.ru/catalog/rdelta.htm
    И контроль изоляции:
    http://www.uzo.ru/catalog/rizo.htm
    Приборы с очень демократичными ценами и легкие в использовании.
     
  8. Джамшут

    Джамшут Форумчанин

    Регистрация:
    22.04.08
    Сообщения:
    247
    Лайки:
    0
    Еще ни у кого пальцы не отвалились, более того, один наш преподаватель именно таким способом измерял напряжение (220 или 127 или вообще нет)
     
  9. Андрей

    Андрей Гость

    Спасибо!
    Разобрался, вразумили :smile3:
     
  10. Владимир

    Владимир Гость

    Я конечно извиняюсь, но вопрос был только один:УЗО установили правильно до счетчика или надо после? Ответ: правильно будет и до и после. Но обычно ставят после, а до- двухполюсника достаточно, это для того, чтобы что то делать с вашей квартирной линией не отключать рубильник в щитовой, да и есть защита счетчика тоже. На квартиру устанавливается одно УЗО или ДИФФ. А все что касается кто отвечает, для жильца это все что находится в его квартире включая квартирные автоматы в щите. Вот за все это он будет платить электрику в случае выхода из строя.А все остальное: стояки, счетчики и вводной автомат или в вашем случае УЗО обязаны исправлять, назовем их, поставщики электроэнергии. Так что сильно не беспокойтесь, они поставили, они и будут его обслуживать.
     