1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
  2. Деревянные дома – это не просто стены и крыша, это воплощение уюта, тепла и гармонии с природой. Их неповторимый аромат, приятная текстура и способность "дышать" создают особую атмосферу, которую сложно найти в других типах жилья. Однако, как и любое творение природы, дерево требует заботы и внимания, чтобы сохранить свою красоту и прочность на долгие годы. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  3. Упаковка сухой строительной смеси — не просто мешок с логотипом и названием. Это почти документ с самой важной информацией о стройматериале. Разберём, какие данные нужно находить и читать на мешке плиточного клея, чтобы сделать правильный выбор и не нарваться на некачественный продукт. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  4. Плитка — один из самых универсальных и долговечных отделочных материалов. Но держится она не «на честном слове», а на клею: он во многом определяет итоговую прочность всей конструкции. Ошибиться с выбором, глядя на десятки мешков с надписью «плиточный клей», — значит потратить деньги и время зря. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  5. Плиточная облицовка — штука надежная и долговечная, но только при условии корректного подбора материалов и соблюдения технологии. Плитка редко бывает причиной разрушения облицовки. Зато ошибки, связанные с клеем, встречаются постоянно: от некорректного выбора до нарушения регламента нанесения. В статье рассмотрим, как сочетать клей и основание, какие ошибки с клеем встречаются часто и на что опираться при выборе состава. Читать дальше >>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите с узо!

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Александр, 17.01.2002.

  1. Александр

    Александр Гость

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как
    быть с такой проблемой. Переехал жить в
    новостройку, сделали ремонт, вся проводка трехпроводная, на входе в щитке
    строители установили УЗО (похоже УЗО-20,
    с диф.током 30мА и макс 32A). Вроде бы
    все нормально, но... сейчас в доме постоянно кто-то что-то ремонтирует (включает дрели, электрорубанки итд) и у
    меня часто срабатывает УЗО (похоже, что
    от импульсных помех в сети). Каждый день
    приходится бегать и включать его. Посоветуйте, что можно сделать, может его стоит заменить на какой-нть импортный, не реагирующий на помехи? но какой? Правда ли, что УЗО-20 имеет защиту как от синусоидальных, так и от постоянных утечек тока. Я слышал, что тип A гораздо дороже AC, сомневаюсь, что
    строители поставили дорогую модель (дом сдавался без отделки)...
    Спасибо за ответы.
     
  2. Стас

    Стас Гость

    Скорее всего у тебя посто бракованное УЗО или проблемы внутри квартиры.
    УЗО не реагирует на внешние источники утечки
     
  3. Александр

    Александр Гость

    Я бы согласился с этим утверждением, но у соседей тоже частенько
    вышибает и в то же самое время. Получается, что реагирует на внешние
    источники.. Может кто сталкивался с подобным и знает выход?
    Кстати, вышибает примерно в одно и то же время, когда в доме кто-то начинает работать электрорубанком или что-то вроде того. Видимо
    это дает скачок в сети...
    Причем замечено, при наличии у меня нагрузки (типа чайник, плитка или обогреватель) вышибает чаще, а при отсутствии реже. Проводка сделана очень аккуратно и проблем с ней нет.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.2016
  4. Сергей

    Сергей Гость

    Если в здании плохая "земля" , то УЗО нормально работать не будет.
    Вызывайте электриков и делайте замеры.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.2016
  5. Антон

    Антон Гость

    Старые УЗО 20 вызывало нарекания у надзорных органов
    данный тип узо был не очень надежен. Наши старые УЗО бывает что номинированы на 30 мА а в натуре срабатывают и на 15 - 20 мА что при большой разветвленности проводки и наличия утечек на оборудовании вполне возможно
    Совет устанавливайте импортные
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.2016
  6. Антон

    Антон Гость

    Аналогичная проблема. Если есть практические (положительные) решения, скинте пожалуйста на ящик!
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.2016
  7. Влад

    Влад Гость

    Возможно у тебя уствновлено электронное УЗО (оно дешевле электромагнитного). Если так, то попробуй поставть электромагнитное, с ним точно ничего такого быть не должно.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.2016
  8. Работа УЗО от "земли" не зависит!
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.2016
  9. electro

    electro Гость

    еще как зависит, представьте что земля оборвана или не эффективна, при пробое на корпус у кого-либо из соседей, утечка "гуляет" по всей шине
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом