1. Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Для оценки эффективности сайта мы используем Яндекс.Метрику. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках вашего браузера. Подробности в Политике обработки персональных данных Узнать больше.
  2. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
  3. Деревянные дома – это не просто стены и крыша, это воплощение уюта, тепла и гармонии с природой. Их неповторимый аромат, приятная текстура и способность "дышать" создают особую атмосферу, которую сложно найти в других типах жилья. Однако, как и любое творение природы, дерево требует заботы и внимания, чтобы сохранить свою красоту и прочность на долгие годы. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  4. Упаковка сухой строительной смеси — не просто мешок с логотипом и названием. Это почти документ с самой важной информацией о стройматериале. Разберём, какие данные нужно находить и читать на мешке плиточного клея, чтобы сделать правильный выбор и не нарваться на некачественный продукт. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите спасти кессон!

Тема в разделе "Бетон, ЖБИ, кирпич, газоблоки, пеноблоки", создана пользователем Тимофей, 28.08.2006.

  1. Тимофей

    Тимофей Гость

    Уважаемые профи!
    Собрался недавно сделать кессон 1.75x1.75x1.8, стены 150мм, пол - 200мм, армирование - сварная сетка из арматуры 10мм, шаг - 200мм, заглублен в землю по крышу, т.е. глубина 1,8м.
    Армирование, опалубку сделали отлично. Внешнюю опалубку гидроизолировали рулонным материалом.
    Бетон готовили на месте. Заливать пригласил "опытных" рабочих. Снабдил промытым песком, щебнем, 500-м цементом, бетономешалкой и глубинным вибратором. После трети заливки - выгнал, т.к.смесь делали с пропорциями +-50%, то много воды, то мало, вибратор включили, по моему, только при моем появлении. Остальные 2/3 заливали настоящие профи.
    Итог. Вчера снял опалубку (прошло 35 дней). Пол - нормально, внизу, где делали головотяпы есть места, где отверткой можно расковырять сквозные отверстия, бетон просто "выковыривается", выше все ОК. По плану хотел штукатурить Гидротекс-В, но что делать с локальными непрочностями? Расковырять и заложить тот же Гидротекс - кессон золотой получится, заложить в каверзы (а на самом деле дырки) какой нибудь НЦ (напр. цемент) типа Гидро-S, но как будет держаться и как на него ляжет Гидротекс?
    Вообщем что делать? Помогите, pls!
     
  2. Евгений

    Евгений Гость

    Тимофей здравствуйте!
    Скажите, Вы твердо решили использовать Гидротекс? Мой Вам совет: чтобы кессон не получился потом БРИЛЛИАНТОВЫМ (полсе некоторого времени эксплуатации), подумайте еще много раз!!! А каверны к сожалению все же придется заделывать, раз уж сразу съэкономили на профессионалах....
    С пожеланиями удачи, Евгений.
     
  3. Тимофей

    Тимофей Гость

    А в чем проблема Гидротекса? Просветите pls!
     