Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Екатерина, 03.08.2009.

  1. Екатерина

    Екатерина Гость

    Подскажите, пожалуйста, нужно ли по Снипам и Гостам кабель межблочной трассы и дренаж прокладывать в гофре, или нет, мне сделали ремонт и теперь думаю: обманули или нет? если да, то опасно ли без гофры7
     
  2. денис

    денис Гость

    про дредаж в гофре впервые слышу.
    а вот насчет кабеля очень интересный вопрос. если дом новый и коммуникация тянется по стене то пожарники могут "приклепаться". но в конце концов если у Вас коммуникация идет в стене, уже замурованая, то наврядли они ее будут разбивать, чтоб посмотреть в гофре она или нет.
    ну а насчет безопасности, то не переживайте, в моем городе все межблочные кабеля прокладывают без нее, и еще не было такого случая чтоб сам загорелся кондер из-за короткого замыкания. кабель с завода идет в оплетке, а иначе горели бы все подряд.
     
  3. DfC

    DfC Гость

    Цитирую ПУЭ:
    7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
    В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
     