1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помощь с перекрытием цокольного этажа

Тема в разделе "Строительство коттеджей, дачных домов, бань, гаражей", создана пользователем Mouensy, 29.08.2020.

  1. Mouensy

    Mouensy Новичок

    Регистрация:
    29.08.20
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Добрый день, взялся за проект для знакомого, там выявили ситуацию, что на объекте пропустили этап возведения несущих стен на цокольном этаже и уже залили стяжку на двутарвах+профлист и оставили в таком виде на 2 года, за два года двутавры немного дали изгиб (8-12 см) и выглядит это примерно так:
    yBr43lmWfGo.jpg
    Планируется построить две несущие стены для укладки плит перекрытия 3800\3900\3800 длина между нес. стенами
    GVmFZ9JirzY.jpg
    Вопрос заключается в следующем: нужно ли поднимать двутавры до прямого состояния и можно ли возвести просто под каждым двутавром колонны и оставить их с таким изгибом.

    Какие варианты решения проблемы есть? Просто я впервые с таким столкнулся ... Спасибо большое тем, кто ответит!

    (Планируется два этажа, выдержит ли вся конструкция это?)
     
  2. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 077
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вытягивать или разбирать.
    Вытягивать тоже проблема.
    Легче разобрать
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом