    Коллеги, добрый день. Нужна ваша профессиональная помощь в подборе-замене всех автоматов. Исходные данные:
    1. новострой, 10-ти этажка, 2-ой этаж.
    2. 3 отдельные комнаты, зал+кухня объединённые, туалет\ванная раздельные
    3. получается что застройщик заложил везде кабеля для внутренней проводки медь 3x 1.5 одножил. (заменить нет возможности, т.к. все замуровано и сделан ремонт)
    4. на этаже счетчик + автомат вводный от электросети. (кабель в квартиру = 3 х 2,5 одножил)
    5. внутри квартиры распределит. щиток на 18 автоматов.
    6. автоматы и УЗО установлены china которых даже в google почти нет. (периодически начали глючить и выходить из строя)
    7. сейчас глючит вводный автомат который на этаже,
      • Начал периодически выбиваться к примеру при старте посудомойки,
    8. Проанализировав квартирную разводку получается что есть 12-ть отдельных групп:
    1. стиралка(2300w), сушка(600w), кладовка свет+розетки
    2. электро-духовой шкаф(3300w), вытяжка
    3. эл. чайник(2400w) + кухня раб. розетки
    4. посудомойка(2400w)
    5. ванная, туалет, розетки +свет
    6. холодильник(300w), прихожая розетки+свет(150w)
    7. котел (120w)
    8. кондиционер(Мощность в режиме обогрева=3700w, Потребляемая мощность=1100w)
    9. зал розетки + свет(100w), ТВ(120w)
    10. комната 1, розетки +свет(150w), утюг (2300w)
    11. комната 1, розетки +свет(200w), фен (1600w)
    12. комната 1, розетки +свет(150w)
    Решил заменить все на ABB. Правильно ли я просчитал:
    1. максимального одновременно ~ может работать:
      1. Эл.духовой шкаф 3300w
      2. Стиралка 2300w
      3. Котел, холодильник и прочее = 1000w
      4. Утюг 2300w
    = 8900w / 220 = 40A * 0,85 = 34A , ближ. à 32A (вводный) тип С
    1. Исходя из того что в квартирный щиток помещается только 18 автоматов, есть 2 варианта:
      1. Вместить всё в 18 шт
      2. Снизу поставить доп. планку для автоматов, соотв. увеличить кол-во. (тогда есть возможность установить также реле напряжения ЗУБР на 40А)
    Думал разбить так на группы:

    этаж = вводный ABB, C32A

    квартирный щиток:
    • вводное УЗО = ABB, 40A, 30mA, тип А
    • стиралка(2300w), сушка(600w), кладовка свет+розетки = Диф. Автомат ABB, B16A, 30mA, тип А
    • электро-духовой шкаф(3300w), вытяжка = автомат ABB, B16
    • эл. чайник(2400w) + кухня раб. розетки = автомат ABB, B16
    • посудомойка(2400w) = Диф. Автомат ABB, B16A, 30mA, тип А
    • ванная, туалет, розетки +свет = Диф. Автомат ABB, B16A, 30mA, тип А
    • холодильник(300w), прихожая розетки+свет = автомат ABB, B16
    • котел (120w) (работает через стабилизатор) = автомат ABB, B16
    • кондиционер(Мощность в режиме обогрева=3700w, Потребляемая мощность=1100w) = автомат ABB, B16
    • зал розетки + свет(100w), ТВ(120w) = автомат ABB, B16
    • комната 1, розетки +свет(150w), утюг (2300w) = автомат ABB, B16
    • комната 1, розетки +свет(200w), фен (1600w) = автомат ABB, B16
    • комната 1, розетки +свет(150w) = автомат ABB, B16
    Готов выслушать вашу критику\замечания, дополнения.