Попытка расчета и выбора устройств водоотведения.

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Molotok76, 30.04.2010.

  1. Molotok76

    Molotok76 Активный участник

    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    113
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Чувашская Республика
    Добрый день!
    Хочу на своем участке устроить "правильную" канализацию. Прочитал статьи Андрея Ратникова, и вот что получилось:
    Данные: Дом с мансардой на 7 человек (включая детей). Регион – Чувашия.
    Геология:
    0,4-1,8 м – буроватый полутвердый легкий пылеватый суглинок
    1,8-7,8 м – лессовый светло-коричневый мягко-пластичный суглинок
    7,8-10 м – буровато-коричневый полутвердый суглинок
    Коэффициент фильтрации: 0,43-0,66. Для расчета принимаем меньшее значение.
    Вода вскрыта на глубине 5,2, и установилась в скважине на глубине 4 м.
    Расчет
    1. Суточное водоотведение 0,2*7=1,4 куб.м./сутки.
    2. Требуемый объем септика 1,4*3=4,2 куб.м. Принимаем колодец из трех бетонных колец диаметром 1,5 м. Общий объем 4,7 куб.м., как раз остается 0,5 куба нерабочего объема (от верха подающей трубы до верхней плиты).
    3. Глубина непромерзания грунта – 1,5 метра (по справочнику). Значит, заглубление стояка и выпуск из дома – на глубине 1,2 м.
    4. Септик негерметичный (в соответствии с рекомендациями Андрея Ратникова), следовательно, отнесен на расстояние 8 м. от дома. Труба с уклоном 2 см/м.
    5. Глубина дна септика: 1,2 ПЛЮС 0,16 (2 см на 8 метров) ПЛЮС 2,7 (высота трех колец) МИНУС 0,25 (нерабочий объем септика) = 3,81 м. Это на 1,4 метра выше УГВ.
    6. Требуемая площадь фильтрации для фильтрующего колодца: 1,4/0,43 (суточное водоотведение делим на коэффициент фильтрации) = 3,3 м.кв. Принимаем колодец фильтрации из одного ж/б кольца диаметром 1,5 м, общая площадь стенок и дна составит 4,2+1,8 = 6 м.кв. Общая глубина колодца составит не более 2,7 м, что на 2,5 м. выше УГВ.

    Прошу по возможности прокомментировать корректность расчета, а также следующие вопросы:
    1. В расчете колодца фильтрации явный недочет – учтена ВСЯ площадь стенок, а не площадь отверстий. Как посчитать площадь отверстий – затрудняюсь. И как вообще продолбить в ж/б кольце кучу отверстий? Это ж адский труд! Или есть специальные кольца с готовыми отверстиями?
    2. Если септик отнесен от дома на 8 метров, то как относительно него расположить колодец фильтрации? Можно вплотную? Или есть какие-то ограничения?
    3. Как узнать о снижении (прекращении) фильтрующей способности колодца? Когда через верх пойдет?
    4. Если колодец без загрузки (как рекомендует Андрей Ратников), то как его чистить? Или копать новый?
    5. Если в колодце фильтрации поставить труба вентиляции, а в доме стояк с вентилируемой частью (выход через крышу), то надо ли делать вент. Трубу в септике?
    6. Какие трубы лучше использовать при прокладке к септику и колодцу?

    Спасибо!
     
  2. santexshoy

    santexshoy Гость

    Я устанавливал поплавок переключатель для насосов соединил с лапочкой и когда септик набирается загорается лапочка и хозяин видает и вызывает машину
     
  3. santexshoy

    santexshoy Гость

    У знай у соседей как часто они выкачивают ?Потому что у все грунт разный Я знаю люди годами не откачивают Все уходит в грунт Насчет вентиляции лучше сделать фан трубу на крышу что бы и запах уходил и гидрозатвор не срывало .Трубы пластиковые для внутренний прокладки .Опытным путем расчете колодца лей туда воду например 100 литров и смотри за сколько уходит хотя это не показатель?Может забиться жиром и все
     
  4. Molotok76

    Molotok76 Активный участник

    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    113
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Чувашская Республика
    Это я предусмотрел, мне нужно понять - в септике и в фильтрующем колодце нужно ставить трубы? Или достаточно в фильтрующем колодце (получается на конце системы), а оттуда уже воздух через септик пойдет в домовую систему и фановую трубу?

    Я как раз спрашивал о наружней прокладке - в земле какие трубы прокладывать?
     
  5. Molotok76

    Molotok76 Активный участник

    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    113
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Чувашская Республика
    Неужели так никто и не прокомментирует расчет? :(
     
  6. алексей

    алексей Гость

    расчет в целом верный, но трубы надо ставит 110. а жб кольца больше 5 лет не служат :sad: так что придется менять и зачем все это если можно поставить аэрационную станцию. 68000 руб и забыли о всех проблемах
     
  7. ОдинВ

    ОдинВ Гость

    1. Зачем в кольцах отверстия делать, для этого и существует засыпка. Кольца – это шахта, чтоб не осыпалась земля, а вот под ними песок, щебень, прочее. Там живут бактерии и весь столб засыпки является площадью фильтрации стока в прилегающий грунт.
    2. Если септик негерметичный и будет подтапливать фильтрующий колодец, хорошего мало. Фильтрующий колодец, как основной источник большого количества плохо очищенной воды надо относить от фундамента (чтоб не подмывало) и питьевых колодцев, скважин как можно дальше. Хорошо б учесть и питьевые источники соседей. Если система самотёчная, надо учитывать уклон труб, а то отнеся фильтрующий колодец подальше, устанешь копать. А ну как заилится и надо новый копать на благоустроенном участке, а он глубины немалой ?
    3. Можно поплавок с лампучкой поставить, а можно поглядывать в межсезонье. Это постепенный процесс. Если контролировать, заметить можно.
    4. В аквариуме можно конечно губку фильтра промыть под краном. Перемывать всю засыпку фильтрующего колодца от канализации, чёй-то слабо представляю. А заиливание близ лежащего грунта как устранить ? Новый конечно копать.
    5. При самотёчной системе наверное можно, т.к. сообщение воздушное присутствует всегда. Хоть это и ИМХО.
    6. Есть канал. трубы для наружных работ, рыжего цвета. Для внутрянки серые.
     
  8. Molotok76

    Molotok76 Активный участник

    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    113
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Чувашская Республика
    Геологи выдали отчет на руки, и там обнаружилось отклонение от ранее указанных цифр: установившийся уровень воды не 4 метра, а 3,3. Отсюда изменения в оборудовании:
    п.2 - вместо 3-х колец диаметром 1,5 метра - принимаем 2 кольца диаметром 2 метра.
    Выкладываю геологический разрез из изыскательского отчета img_216484.jpg
     
  9. Molotok76

    Molotok76 Активный участник

    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    113
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Чувашская Республика
    А вот Андрей Ратников в своих статьях рекомендует НЕ делать внутренню засыпку в колодце фильтрации...

    Можно-то можно, это и так понятно. Вопрос - необходимо ли? (если у нас на конце системы уже будет одна вент труба - в колодце фильтрации)
     
  10. ОдинВ

    ОдинВ Гость

    Вот здесь http://www.plastictubes.ru/index.php?option=com_autherarticle&task=view&ids=81&idc=88888915 вроде написано, что нужно засыпку делать. И на рисунке написано, что толщина слоя засыпки "Не менее 1М". Чем больше будет засыпка, тем больше площадь поверхности , ч/з которую стоки будут просачиваться в грунт, тем позже заилится колодец и лучше степень очистки, при прочих равных.
    Вентиляция в фильтрующем колодце нужна бактериям для нормальной жизнедеятельнсти. Вентиляция в самом септике нужна для отвода побочно образующихся газов (дурно пахнущих). Чтобы эти газы не растекались по двору сквозь неплотный люк. Убрать вентиляцию септика можно, но эффективность упадет. Трубы длинные, имеют своё сопротивление. Иногда септик и с нормально сделанной вентиляцией подванивает, а если нарушать ? Решите для себя что менее проблемно, торчащая посреди участка труба или лёгкий запашёк на том же участке.
     
  11. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Вы меня видимо плохо поняли. Я никогда не рекомендовал делать негерметичные септики. Это прямое нарушение саннорм. Другое дело, что септик из колец сильно герметичным не бывает. Для сооружений из бетона герметичным считается фильтрация 3 литра в сутки через метр поверхности. Видимые течи недопустимы.
    Именно должна быть вся площадь стенок (и дна). Только стенки считаются на высоту от дна до подающей трубы. У меня в статьях этот момент отражен не правильно. Вернее, там цитата из пособия с ошибкой. Я пропустил этот момент, надо было заострить внимание.
    Полдня работы хорошим перфоратором.
    В Ваших грунтах - метра три от септика в сторону от дома
    Да. Но лучше до этого не дожидаться, заглядывайте туда иногда. Первое время почаще, раз в месяц, а потом сами поймёте, какая нужна периодичность. Я уже лет пять не смотрел в свои колодцы.
    Снимать слой грунта внутри и заменять на свежий. Только аккуратно, секторами. А то придавит или колодец перекосит. И засыпку вокруг менять. Если проще сделать новый - делайте.
    Если обеспечен сквозной проход воздуха из колодца через септик, то не надо.
    Какие найдёте для наружной прокладки. Просто обращайте внимание на их стыковку (наличие муфт, переходников) с тройниками в септике и трубами в доме.

    Арифметику не проверял, надеюсь в ней Вы ошибок не наделали
     
  12. Molotok76

    Molotok76 Активный участник

    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    113
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Чувашская Республика
    Спасибо!
    А какого диаметра должны (могут) быть отверстия, выполненные перфоратором?
     
  13. Molotok76

    Molotok76 Активный участник

    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    113
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Чувашская Республика
    Добрый день, уважаемые!
    Скажите пожалуйста - сколько примерно на сегодняшний день может стоить работа по монтажу септика, колодца фильтрации и прокладке канализационных труб от дома до септика и от септика до колодца фильтрации?
    Состав сооружений:
    1. Септик: два бетонных кольца диаметром 2 метра, днище, крышка, смотровое кольцо (диаметр 0,8 м), люк с отмосткой. Между кольцами - гидроизоляция. Глубина - 3,2 м.
    2. Колодец фильтрации: два бетонных кольца диаметром 2 метра, крышка, смотровое кольцо, люк, вентиляционная труба высотой 0,7 от поверхности земли.
    3. Траншеи глубиной 1,3-1,5 метров, протяженностью: от дома до септика-5 метров, от септика до колодца фильтрации - 3 метра.

    Наверняка у кого-то есть опыт устройства таких сооружений подрядным способом, поэтому прошу поделиться - сколко стоят РАБОТЫ? (стоимость материалов я и так найду).
     