1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Порвало газосиликат. В чем причина?

Тема в разделе "Строительство коттеджей, дачных домов, бань, гаражей", создана пользователем Alex444822, 20.05.2020.

  1. Alex444822

    Alex444822 Новичок

    Регистрация:
    20.05.20
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Построили дом из аэростоун d600, сделали откосы, на них появились трещины, потом и вовсе стали звонкими при простукивании. Думали, отошла штукатурка, начали отрывать. Штукатурка от блока не отошла, развалился сам блок по периметру окна, толщина слоя от 1-3 см. Заказчик винит, что толстый слой и поэтому так произошло. Перед накидыванием обработано бетоноконтактом. В чем причина? И кто виноват?
     

    Вложения:

  2. Юрий Уфимский

    Юрий Уфимский Участник

    Регистрация:
    02.03.20
    Сообщения:
    161
    Лайки:
    39
    Адрес:
    Уфа
    Похоже поторопились с штукатуркой. Не дали просохнуть блоку.
     
  3. Alex444822

    Alex444822 Новичок

    Регистрация:
    20.05.20
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Откосы делали через два года, за год до этого штукатурили было все ок
     
  4. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 471
    Лайки:
    871
    Адрес:
    Москва
    Не спец в говноблоке, но если дому два года, то он по идее высох, толстый слой штукатурки тут точно не должен был дать проблемы.
    Вопрос серьезный к окнам. Что за пена и как поставлено, не мог блок сосать воду из пены, от окна, а толстый слой и закрытая с двух сторон штукатурка не давала ему выходить? Это могло стать причиной.
    Вторая которая сразу приходит в голову правильно озвучил Юрий, блок заштукатурили с двух сторон, и ему единственный выход был влаги откосы, а вы их закрыли, по самому влажному блоку, а тут окна - источник сырости. Тоже вариант.
     
  5. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос.
    Кто Вам посоветовал цементной штукатуркой газоблок штукатурить?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом