1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Посоветуйте обвязку для 2-ухконтурного котла

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем dimchi, 25.06.2009.

  1. dimchi

    dimchi Новичок

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Пришлите или посоветуйте пожалуйста где можно посмотреть схемы обвязок двухконтурного котла для двух этажного дома. :smile3:
     
  2. ЗО я

    ЗО я Активный участник

    Регистрация:
    29.04.09
    Сообщения:
    177
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Посмортите здесь http://www.klempner.com.ua/montazh_gazovuh_kotlov.html img_183480.jpg
     
  3. dimchi

    dimchi Новичок

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо !!!
     
  4. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Только не обольщайтесь наличием насоса в котле.Для настенных котлов критична величина минимального расхода теплоносителя.Будьте с этим осторожнее.
     
  5. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    мне кажется или на газ тоже медяха поставлена? или это такая шелезяка ржавая?
     
  6. dimchi

    dimchi Новичок

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    объясните пожалуйста выражение : величина минимального расхода теплоносителя ? что это ? формула?
     
  7. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Это медяшка на газу!!! И кто интересно разрешил :boredom: такую самодеятельность???!!!!! Газовиков надо! Ату их, ату! :boredom: :boredom: Ещё бы полипропилен или металлопласт поставить догадались! Пример как не надо поступать с газом!
     
  8. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    не-не... медяху на газ можно, но... вот выдержка из СНИПа:
    Медные трубопроводы используемые для внутренних газопроводов имеют свои особенности, не смотря на общность с сантехническими трубопроводами. Проектирование газопроводов из медных труб должно отвечать требованиям СНиП 42-01-2002 и СНиП 2.04.08-87 (96) с учетом требований рекомендаций СП 42- 101-2003.

    Трубы для применения в газоснабжении производятся по ГОСТ 617-90 и ГОСТ 859-78. Детальное нормирование осуществляется по CП 42-102-2004. На данный момент существующая нормативная база по медным газопроводам перерабатывается с учетом накопленного опыта, в том числе в других странах.

    По существующим на сегодня нормам рекомендуется применять медные трубы по ГОСТ 617 в твердом или повышенной твердости состоянии, с толщиной стенки не менее 1мм. Материал труб – медь марок М1, М1р, М2, М2р по ГОСТ 859. Допускается применение импортных холоднотянутых медных труб из меди марки Cu-DHP
    Соединение медных труб между собой осуществляется только через медные соединительные детали – фитинги. Безфитинговое соединение не допускается. Из безфтинговых методов допускается гнутье труб. Для соединения используется только капиллярная пайка твердым (высокотемпературным) припоем. Мягкая пайка запрещена.
    Для присоединения запорной арматуры и измерительных приборов к медному трубопроводу следует предусматривать латунные переходные детали (сгон). Непосредственное присоединение медных труб к стальным, латунным, бронзовым деталям трубопроводной арматуры и измерительных приборов не рекомендуется.
    Появившееся относительно недавно прессовое соединение, используемое в медной сантехнике, стали применять и для сборки газопроводов. Такая практика уже имеется в Европе. Сейчас ведется работа по возможности применения прессовых соединений для газопроводов в России.
    и ещё много-много нюансов...
     
  9. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Согласен, с тем что можно применять, и есть нормативы. А вот с лицензированием этой технологии есть сомнения. По крайне мере в Ярославле что бы делали такое официально, имея на это лицензию не встречал.
     
  10. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    у нас тоже газовые сети монтируют только газовщики, либо сертифицированные конторы, но везде делают только железякой. Хотя нам как-то предлагали проходить в Киеве курсы на получение диплома монтажника полимерных газопроводов... Правда наши политики оранжевые своими действиями вынудили заказчиков отказаться от прокладки газопровода.... так мы и не стали дипломированными монтажниками полимерных газопроводов... а жаль.....
     
  11. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Изначально задача насоса качать воду через котел с необходимой скоростью, а уж после подавать ее в систему отопления.Если сопротивление системы будет большое, то упадет скорость воды через котел, что для настенных котлов может быть губительно.
     
  12. Виталий

    Виталий Гость

    По фото схема подключения правильная.Для чего два спускника?В чём у вас причина?
     
  13. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Я думаю это резервная ветка. К тому же она направлена в другую сторону. Мы так иногда делаем, когда хозяева хотят что-то тпристроить или планируют добавить отопительные приборы. Это позволяет быстро и без проблем доделать систему даже в отопительный сезон.
     
  14. Виталий

    Виталий Гость

    Хорошо пускай это доп. выход.Но почему поставили кран шаровый американку обратной стороной?
     
  15. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    кто же догадается... видимо так резьбы сошлись :grin:
     
Похожие темы
  1. nic
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    4 307
  2. Игорь Михайлюк
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2 091
  3. Игорь Михайлюк
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    3 095
  4. Мария
    Ответов:
    24
    Просмотров:
    16 278
  5. Вадим
    Ответов:
    10
    Просмотров:
    9 764
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом