1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Посоветуйте - землить-ли ванну, и если да - то как?

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем BigHarry, 01.06.2004.

  1. BigHarry

    BigHarry Гость

    В самой квартире установлен монтажный щит с автоматами, земля от проводки, приходящей на щит в этом же щите объединена с нулем, из квартирного щита толстый провод идет в другой щит на лестничной площадке. В квартире из потенциальных килеров имеются стиралка, посудомойка и водогрей - все висят на разных автоматах. УЗо нету. Что в этом случае делать с ванной: землить ее или нет? Если землить - то провод бросать до квартирного щита или как-то приваривать к стоякам (вода в ванную поступает по метало-платиковым трубам, а вытекает через пластиковую фанину)?
    Посоветуйте...
     
  2. Y_U_R_I

    Y_U_R_I Гость

    Старое ПУЭ:
    7.1.55. В ванных комнатах жилых, общественных зданий и в банях металлические корпуса ванн, а в душевых поддоны должны быть соединены металлическими проводниками с металлическими трубами водопровода.
    Новое ПУЭ:
    7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
    7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .

    Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе.

    Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

    Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
     
  3. BigHarry

    BigHarry Гость

    Дак что-же делать-то?

    Делать, как гласит старое ПУЭ - соединить проводом ванну со стояком холодной воды ?
    Дополнительной системы уравнивания у меня нету - да и откуда она может взяться-то - дом старый. В правилах, канечно, все четко расписано - да вот только большинство наших домов проектировалось и строилось в те времена, когда эти новые правила есчо не существовали.
    В обсчем - как я понимаю - у меня два пути - установка УЗО между моими автоматами и лестницей, и ванну землить (нулить) на мой щит, либо опять-таки установка там же УЗО, но ванну землить на стояк холодной воды. Что будет более правильным?
     
  4. Леон.Р

    Леон.Р Гость

    Конечно не землить,нафиг это??У тебя ванна от электричества питается?!! Заземляют только источники и потребители электроэнергии,запомни это.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  5. Леон.Р

    Леон.Р Гость

    Не будь самоубийцей!Если ты ванну подключишь на заземляющий паз в щитке,то где гарантия что гдето или кто то не разберет или "откусит" твою "землю" приходящую в щиток,в таком случае ты рано или поздно окажешся в ванне в которую стекаются все токи с разных потребителей,хороших и плохих,и жизнь твоя будет зависить от УЗО,который кстате говоря в первую очередь предназначен для защиты оборудования.Лучше уже соедини ванну с арматурой.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  6. BigHarry

    BigHarry Гость

    А статика? А токи, возникающие при температурных перепадах?
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом