1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Поставил полотенцесушитель, он не нагревается

Тема в разделе "Полотенцесушители", создана пользователем Анатолий, 19.02.2012.

  1. Анатолий

    Анатолий Гость

    Добрый вечер! Вопрос вот в чем: Поставил ПС но он не нагревается. ПС шире кранов, верхняя труба вровень с краном и ПС а нижняя от ПС идет вверх под наклоном. Вопрос!? Если переделать без переварки стояка на другой сосок (он ниже) но на размер меньше, будет нагреваться ПС?
     
  2. Михаил В.

    Михаил В. Гость

    Чем больше будет длина участка стояка между врезками ответвлений на полотенцесушитель, тем больше будет вероятность циркуляции через полотенцесушитель (с неизвестным сопротивлением на нём и на ответвлениях к нему).
    При этом создавать дополнительное сопротивление на этом участке основного стояка - запрещено. Разнесение врезок к полотенцесушителю на расстояние не менее чем 2 метра между собой, или самый маааленький циркуляционный насосик, могут помочь.
    А так... На малосодержательный (данных) вопрос, может быть только ответ: может да, а может нет!
     
  3. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Где конкретно записан этот запрет можете сказать?
     
  4. Анатолий

    Анатолий Гость

    Поставили на нижний кран все заработало. Верхний кран 3*4 нижний 1*2 ая
     
  5. Михаил В.

    Михаил В. Гость

    А для чего уважаемый Консультант задаёт подобный вопрос? Чтоб запустить пустую полемику, или для обще-профессионального развития? Если ради второго, то отвечу, приведя лишь два документа, для начала. Если ради первого, то на столь очевидные вещи ищите ответы сами ( в том числе среди документов практического судопроизводства).

    --- Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" (с изменениями от 6 мая 2011 г.):
    (I. Определение состава общего имущества)
    5. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях...
    6. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях...

    --- Правила предоставления коммунальных услуг гражданам (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307) (с изменениями от 29 июля 2010 г., 6 мая 2011 г.):
    (V. Права и обязанности потребителя)
    53. Потребителю запрещается:
    а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, превышающей максимально допустимые нагрузки, определяемые в технических характеристиках внутридомовых инженерных систем, указанных в техническом паспорте жилого помещения, ведение которого осуществляется в соответствии с порядком государственного учета жилищных фондов;
    б) производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения исполнителя;
    в) самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или присоединяться к ним в обход коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в техническую документацию на многоквартирный дом или жилой дом либо в технический паспорт жилого помещения;
    г) самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, указанных в техническом паспорте жилого помещения;
    д) самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или повреждение...
     
  6. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Да, откровенно говоря, я подумал, что очередной неуч написал такой запрет в какой-то новый документ, а я пропустил. К счастью это не так, Вы развеяли мои опасения, спасибо.
    Приведенные Вами документы такового запрета не содержат. Установка полотенцесушителя или смесителя не есть изменения внутридомовых систем. В данном случае до суда дело может дойти только в том случае, если установка данных приборов приведет к нарушению работы общедомовых систем, то есть, если приборы установлены не правильно. Сам факт заужения перемычки или установки на ней дополнительного сопротивления нарушением не является.
     
  7. Михаил В.

    Михаил В. Гость

    Нет является!

    Изменения на участке общественной собственности устраните обязательно по решению суда, которое последует автоматом и без всякой экспертизы!

    "Запрещено вносить изменения во внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в техническую документацию на многоквартирный дом или жилой дом либо в технический паспорт жилого помещения..."

    Всё остальное Ваши личные домыслы, несовместимые с той разъяснительной работой, которая должна бы соответствовать Вашему "званию" на этом форуме!

    Далее, как и обещал, в пустой полемике не участвую!
     
  8. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Лет двадцать уже у меня стоит, всё дожидается, когда ж его (шаровой кран) запретят и устранят :grin:
    Вы в реальности видели такие паспорта? Они существуют только в воображении "юристов", витающих в облаках. В реальной жизни всё проще - оформляется актом собственника дома или даже обслуживающей организации.
    Как раз совместимо. Ибо есть изменения вредные, нарушающие работу общедомовых систем, а есть - не нарушающие. Местное сопротивление на перемычке как раз относится ко второй категории. И никакие псевдоюридические выкрутасы инженерию отменить не могут.
    Спасибо!
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Полотенцесушители