1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Потеет стена в гараже

Тема в разделе "Утепление домов и коттеджей. Теплоизоляция стен", создана пользователем AlexB, 19.06.2009.

  1. AlexB

    AlexB Участник

    Регистрация:
    19.06.09
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я обработал фундамент в гараже Пенетроном. Фундамент и стены из ФБС. Уровень грунтовых вод высокий. Обработал изнутри ниже уровня земли, а также выше прибл. на 50 см. Теперь это место, обработанное Пенетроном, очень сильно "потеет", полагаю, что это конденсат, влага буквально стекает (хотя и не совсем уверен). Вентиляционное отверстие есть под дверью и в противоположной стене, не помогает. Как можно избавиться от такой влаги??
     
    Последнее редактирование модератором: 23.10.2015
  2. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Вытяжную вентиляху надо выводить в общий вент.канал, который идет на крышу.
    Под дверью получается приточка, и, видимо, не хватает разности высот, для организации нормальной циркуляции.
    С другой стороны, откуда конденсат? Что такого есть в подвале, от чего может подняться влажность в помещении?
     
  3. AlexB

    AlexB Участник

    Регистрация:
    19.06.09
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хороший вопрос :smile3:
    В подвале есть сырой пол, т.к. высокий УГВ. Очевидно, надо бороться и с этой влагой? Бетонировать с каким-нибудь гидрофобизатором?
     
  4. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Это не конденсат, это грунтовая вода. Изнутри бороться сложно.
     
  5. AlexB

    AlexB Участник

    Регистрация:
    19.06.09
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так потому и Пенетрон. Разве он ее не отсек? И почему тогда мокрая только обработанная часть стены? Цементная более рыхлая поверхность плит достаточно сухая.
     
  6. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Поймите, AlexB, Пенетрон - это гидроизоляционный материал, который препятствует проникновению влаги в бетон. Если у Вас влага за стеной подвала, то нужно не допустить проникновения её в бетон, т.е. обмазать пенетроном НАРУЖНУЮ грань стены. А если, например, у Вас бассейн, то тогда обмазать следует внутреннюю. А Вы подвал обмазали изнутри. Поймите, судить о глубоком проникновении химических компонентов, обеспечивающих кристализацию бетона, мы не можем. Наверняка, в реакцию вступают лишь алиты, белиты, целиты и четырёхкальцевые алюмоферриты лишь волокон блоков, прилегающих к внутренним граням стены. В итоге, небольшой слой старается не пропустить воду, поступающую снаружи, но она всё равно выходит. Пенетрон обеспечивает паропроницаемость, вот стена и мокрая. Материал должен применяться правильно, тогда эффект будет достигнут. Следует выполнить наружную гидроизоляцию из чего хотите. В стенах из ФБС это непросто.
     
  7. AlexB

    AlexB Участник

    Регистрация:
    19.06.09
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за подробный ответ.
    Добраться снаружи проблематично. Остается ( в идеале) отсечная гидроизоляция через отверстия?
    А так для борьбы с влагой может оштукатурить пористым каким-нибудь материалом? И усилить вентиляцию?
     
  8. Максим

    Максим Гость

    Для того чтобы понять конденсат это или нет необходимо в одном месте сделать небольшую бороздку глубиной до 5мм. Сразу будет видно сухой там бетон или нет, т.е. сработала проникающая гидроизоляция или нет
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом