Потеря напряжения в подводящих проводах

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Андрей, 19.10.2006.

  1. Андрей

    Андрей Гость

    Доброго времени суток,
    подскажите, пожалуйста:
    как правильно посчитать сечение и тип подводящих проводов для загородного дома с учетом потери напряжения в подводящих проводах в зависимости от расстояния ? Потребляемая мощность 20Квт, три фазы 380в, расстояние 30 м, провода медные, в земле.
    Спасибо,
    Андрей
     
  2. Чтобы не загружать Вас расчетами, даю следующую информацию:
    Сечение проводников кабеля - 10 мм.кв.
    (допустимый ток - 50 А, потеря напряжения-1,5%( норма - до 5%))
    Марка кабеля ВВбШв 4*10
    С уважением ! Сергей Владимирович.
     
  3. Андрей

    Андрей Гость

    большое спасибо ! А где можно почитать про такие расчеты и нормы ?
    Спасибо, Андрей
     
    Последнее редактирование модератором: 29.04.2016
  4. Существуют " Правила устройства электроустановок ". Там Вы найдете всю необходимую информацию . Есть в электронном виде на сайте colan: [ссылка не работает]

    С уважением ! Сергей Владимирович !
     
    Последнее редактирование модератором: 29.04.2016
  5. Игорь

    Игорь Гость

    Смотрите ссылку: [ссылка не работает]
    Там калькулятор для расчета. Хотите сэкономить - берите аллюминиевый кабель. Сечение будет толще, зато цена меньше.
     
    Последнее редактирование модератором: 29.04.2016
  6. Николай

    Николай Гость

    20кВА-это порядка 100ампер тока, минимальный квадракт=16мм.кв., чем больше тем меньше потерь, при использовании стабилизатора напряжение рекомендую 25кв.мм.
     
    Последнее редактирование модератором: 29.04.2016
  7. Serg

    Serg Гость

    20 кВт - это порядка 31-35 ампер, минимальное сечение по длит.току = 2,5 мм.кв (37А), но в земле менее 10 мм.кв. нельзя, поэтому мин. сечение принимаем 10 мм.кв. (77 А) потери при этом составят 0,78%
     
    Последнее редактирование модератором: 29.04.2016