1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Потолочное освещение в ванной люминисцентными лампами, как исправить

Тема в разделе "Светотехника", создана пользователем Новосел, 23.01.2009.

  1. Новосел

    Новосел Гость

    Суть проблемы:
    Гипсокартонный потолок в ванной сделан с четырьмя квадратными кессонами. В них расположены люминесцентные лампы.
    Что не нравится - свет слишком яркий, резкий. Фурнитура и лампы на виду. К тому же, по теории вероятности, хоть одна из 16 перегорает постоянно.

    Что посоветуете делать?
    1. Можно ли профессионально закрыть каким - либо матовым стеклом, прилично выглядящим, легко снимаемым, без сложного и заметного глазу крепежа?
    2. Может, есть альтернативные источники света типа светодиодных шнуров? Нужен минимальный радиус изгиба, система крепления к гипсокартону и достаточная мощность.
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Это где такая ебурла стоит и кто это придумал???
    Найди и оторви голову, а за одно и все выпирающее из туловища!!!
    .
    Ванна является помещением повышенной влажности - светильники должны быть брызгозащищенные, специальные.
    .
     
  3. Новосел

    Новосел Гость

    Уже нашел, уже оторвал. Легче не стало! %))
    Ну а по существу вопроса? :wink3:
     
  4. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Если нашел и оторвал - то кто пишет?
    Это ж наверно жутко неудобно, без рук, ног и головы, чего-то писать...

    И по существу вопроса я уже ответил:
    1. ПУЭ 7, пункт 7.1.47 и далее.
    2. СП 31-110-2003
    .
    Вот тебе по существу - сперва безопасность, а потом рюшечки. Если найдешь понравившиеся тебе светильники, отвечающие требованиям безопасности для размещения в твоей ванне - ставь на здоровье.
    Обрати внимание на требования безопасности приборов по зонам помещения ванны.
    .
    Если бы это была обычная комната, то я бы посоветовал лист матового оргстекла, большего по площади чем светильник, прикрученного к потолку, на некотором расстоянии от ламп, на 4 декоративных шпильках, либо специальных подвесах для быстрого обслуживания светильников.
     
  5. Новосел

    Новосел Гость

    А по светодиодным шнурам чего-нибудь знаете?
     
  6. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Я не знаю шнуров для освещения. Я знаю шнуры для декоративной интерьерной подсветки...
    Разные задачи, как вы видите.
     
  7. Besf

    Besf Участник

    Регистрация:
    21.02.08
    Сообщения:
    24
    Лайки:
    0
    с гипсом легко работать
    уберите ваши лампы
    сделайте там декоротивные люки и установите светильники какие вам нравятся
     
  8. гипсокартон в ванной?!... ну это да-а-а!!!!!! снимаем потолок и монтируем что-нибудь с большей защитой от влаги(не меньше IP 63)....
    ..как уже было сказанно светодиодные шнуры это декор а не полноценное освещение.
     
  9. Новосел

    Новосел Гость


    А вот если посмотреть светильники для ванных хоть в магазине, хоть в интренете, хоть встроенные, хоть навесные - 90% ни фига не брызгозащищенные!
    :blum3:
     
  10. Новосел

    Новосел Гость

    Влагостойкий гипсокартон - обычное дело в ванных, тьму примеров знаю - стоит не один год уже без проблем.
     
  11. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Брызгозащищенные - IPх4 и выше...
    Все зависит от места расположения относительно источника воды.
    .
    А в магазине и инете может продаваться все что угодно, больше половины инфы о товарах не соответствует действительности, часть из этого искажается в момент заполнения контента неграмотными администраторами вэб.
    Вот только пользовать не все можно...
     
  12. qwerty

    qwerty Гость

    Если высота расположения выше 2,25м (см. ГОСТ Р 50571.11-96), то это и не обязательно. Все зоны от 0 до 3 ограничиваются этой высотой.
     
  13. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сделайте декоративные накладки на отверстия (материалов куча) и врежте в них софиты.
    И как сказал SPY всё это 12 вольтовое через трансформатор.

    А голову, я думаю, Вы ни кому не оторвали т. к. знали что Вам делали. Теперь не нравится.
    Сделайте вы нормальный потолок из алюминиевой рейки (или вот недавно увидел и сделал себе на кухне - "французский" из алюминиевой плитки). Не так уж это дорого. Кухня мне обошлась 1000р. м. кв. Делал правда сам.
     
  14. Новосел

    Новосел Гость

    Сделаю когда-нибудь, спасибо. Просто сразу приступать к ремонту после заселения нет сейчас ни сил, ни, честно говоря, денег.
     
  15. kirarpol

    kirarpol Активный участник

    Регистрация:
    25.03.08
    Сообщения:
    54
    Лайки:
    0
    беспечить защиту источника IP x4 (защита от брызг в любых направлениях)можно самостоятельно. Почему-то забывают об этом всегда. Акриловое стекло, клей "космофен" силиконовые втулки на электровводах + немного труда и старания и всё получиться.
    Источник люминисцентного света не страдающий постоянным перегоранием, есть газосветные лампы с холодным катодом.
    7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения", при этом должны выполняться следующие требования:
    - электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
    в зоне 0 - IPx7;
    в зоне 1 - IPx5;
    в зоне 2 - IPx4 (IPx5 - в ваннах общего пользования);
    в зоне 3 - IPx1 (IPx5 - в ваннах общего пользования);
    - в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны:
    - в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
    - в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
    - в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Светотехника