1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Потоп на крыше - что делать?

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Urban, 29.01.2016.

  1. пахарь

    пахарь Активный участник

    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    519
    Лайки:
    132
    Адрес:
    москва
    Там по ссылке --это там , но лучше поехать и посмотреть досконально свое --и тогда делать выводы.
     
  2. ЕвгенийG

    ЕвгенийG Форумчанин

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    525
    Лайки:
    16
    Адрес:
    Москва
    Физику в школе не учили? Давление насыщающих паров (Парциальное давление) приводит к тому, что Влажность воздуха внутри и снаружи стремится становится одинаковой
    конденсат на холодном. в мороз влага выпадает в виде снега , а в оттепель влажность воздуха может доходить до 100%
    Ошибка может быть в укладке изоспана! если лежит шершавой стороной вверх, то так и будет...
     
  3. пахарь

    пахарь Активный участник

    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    519
    Лайки:
    132
    Адрес:
    москва
    С этим все согласны, но необходимо все-равно посмотреть еще раз как все сделано--если щели--это обойтись малой кровью, если пирог неправильный--то.....
     
    Urban нравится это.
  4. Urban

    Urban Участник

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    14
    Лайки:
    0
    Мужики, я писал уже, о вентиляции и пироге. Еще раз, пирог - стропила, изоспан AM, брусок 50*50, контробрешетка из дюймовки, металлочерепица. Изоспан лежит правильно, дом не отапливается, кровля холодная, перекрытие второго этажа (чердачное) пароизоляция изоспан, лайт баттс скандик 2 слоя по 100, изоспан AM, дюймовка с шагом 100мм. Свес кровли 500мм зашит сплошняком перфорированным софитом (38 метров периметр) = 19 кв.м. Как нет вентиляции? Зима не первый день и морозы были. Почти месяц, минус был до -30 и резкий плюс, может этот фактор дал такие результаты. Дом остывал медленнее, чем температура на улице и потери перекрытия все равно будут как не крути. Не знаю... Завтра заканчивается смена, поеду детально смотреть. Но наверно там и следов уже произошедшего нет.
     
  5. пахарь

    пахарь Активный участник

    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    519
    Лайки:
    132
    Адрес:
    москва
    что-то осталось
     
    Urban нравится это.
  6. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Вопросы :
    - под утеплителем (ватой) перекрытия есть пароизоляции которая правильно склеенная и герметизированная ?
    - над гидрозащитой есть вентзазора (контрреек) высотой мин. 40 мм и достаточные вентэлементы конька ?
    - обрешётка над гидрозащитой применялась с химпропиткой ?

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
     
  7. летант

    летант Новичок

    Регистрация:
    11.05.15
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    у меня было подобное
     
  8. Urban

    Urban Участник

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    14
    Лайки:
    0
    Чердак сухой... Ни намека на то, что было. Нашел пару замерзших лужиц, на изоспане не зашитым доской.
    P_20160202_132130_1_p[1].jpg P_20160202_132346_1_p[1].jpg
    Общался с мужиками - соседями, говорят была похожая картина с капелью. Они жили в морозы и рассказали, что все стропила были покрыты слоем изморози. Этот момент видно я не застал когда приехал в потепление. Вчера была метель добротная, весь день наблюдал за коньками на вальмьмовых стропилах, все чисто. Нашел немного снега в стыке эркера и основной кровли под ендовой. Подумал, что не положили внутреннюю ендову при строительстве, но после обследования нашел ее, шириной ребра около 250 мм. Вечером снег начал таять и задержался дольше всего (как всегда) как раз в стыке эркера с крышей.
    2016-01-28 17-14-38.jpg
    Возможно в этот стык под верхнюю ендову, есть смысл поставить уплотнитель?
     
  9. пахарь

    пахарь Активный участник

    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    519
    Лайки:
    132
    Адрес:
    москва
    Если сухо уже легче -- значит вентиляция работает, а по уплотнителю--есть смысл задать вопрос Ян РЫПЛ, все-таки это уже должен быть более профессиональный совет, а не как сделать правильно весь пирог.
     
    Urban нравится это.
  10. Urban

    Urban Участник

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    14
    Лайки:
    0
    Ян, пароизоляцию клал сам, - нет не склеивал. Сделал внахлест по разметке на рулоне и натянул, что бы не было зазоров.
    Это я делал на первом этаже, на чердачном сделал так же.
    2015-04-28 12.53.45.jpg
    Контррейки брусок 50*50 мм, обрешетка дюймовка, все пропитано антисептиком, вот название сейчас не вспомню. Не экономили, понимая ответственность процесса.
    Вентиляция конька - расстояние стыков металлочерепицы в коньке около 50 мм.
     
  11. Urban

    Urban Участник

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    14
    Лайки:
    0
    Спасибо за советы!
     
  12. Urban

    Urban Участник

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    14
    Лайки:
    0
    Это было проблемой или единичный случай? Как побороли?
     
  13. Шуракен

    Шуракен Активный участник

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    451
    Лайки:
    30
    Адрес:
    г. Тула
    Да вы правы это конденсат!! Но хозяин же положил пароизоляцию!? Конденсат должен просто стечь по ней... У меня проблема...Конденсат на крыше...на чердаке...потолок черновые доски и минвата...щели конечно в досках есть. Пароизоляцию под профлист не клал..т.к. был опыт аналогичной крыши и никаких проблем с конденсатом не было.. Как избавиться от конденсата? (изолировать рубероидом сверху доски со стороны чердака и уложить заново минвату? что бы доступа тёплового воздуха на чердак не было.. или ещё как то ..Посоветуйте.. Спасибо . Доброго Дня!
     
  14. Urban

    Urban Участник

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    14
    Лайки:
    0
    В таком случае, доска стропильная не протянет долго ИМХО. Не совсем понял по конденсату - вата в конденсате? Не стану давать советы т.к, тут есть спецы, которые направят Вас нужным курсом. Только, я не совсем понял, как устроен пирог кровли? Если, кровля утеплена и без пароизоляции, обрешетки, контробрешетки - не правильно и рубироидом по стропилам и обрешетке - будет совсем не выход! Может и ошибаюсь... Уточните устройство кровли, думаю подскажут люди!
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом