1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Прав ли электрик?

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Дмитрий, 02.12.2005.

  1. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Стоит задача замены всей электропроводки в 3-х комнатной квартире на 3-х жильную медь. Квартира оборудована электроплитой и только она заземлена, точнее занулена на щиток (отдельного стояка "земли" в доме нет).
    Прочитал кучу публикаций и форумов (в том числе и этот), нарисовал схему с разделением потребителей, с УЗО, вообщем чтобы всё было грамотно.

    Так вот приходит элетрик смотрит всё это и говорит, что при отсутствии полноценной "земли", т.е. идущей от подстанции, УЗО ставить нельзя - будет постоянно срабатывать. Прав ли он? Ведь УЗО сравнивает токи на фазе и рабочем ноле.
    Влияет ли "тип заземления" на корректность срабатывания УЗО и если да, то почему?

    спасибо,
     
  2. Lesha

    Lesha Гость

    Если "ноль" разделить на "Рабочий ноль" и "Землю" ДО УЗО, то все будет работать как надо, а вот после узо с "рабочиго нуля" "землю" брать нельзя (сработает узо)
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.2015
  3. Boris

    Boris Гость

    УЗО будет работать и в 2 проводке (в момент контакта жертвы) и в 3 проводке-при утечке. Вы правы-электрик, как носитель старых, закоснелых идей-не прав. Так ему и передайте. Борис
     
  4. сергей

    сергей Гость

    электрик стопудово не прав,но УЗО будет срабатывать только при прикосновении
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.2015
  5. volk_a

    volk_a Гость

    1. Первое, что хочу сказать. Зануление - соединение нулевого рабочего проводника с заземлящим контактом. Если коллективный щиток на площадке (я так понял, вы о нем говорите) заземлен, то соединение проводником с сечением, не меньшим чем силовой проводник, между щитком и заземляющим контактом плиты можно назвать заземлением.
    Зануление противоречит современным правилам электробезопасности в связи с тем, что нельзя исключать возможную ошибку электрика, при которой на нулевой провод будет подана фаза, тогда на корпусе зануленного оборудования будет высокое напряжение, что чревато.

    2. УЗО срабатывает в том случае, если возникает утечка с фазового проводника на землю. Иначе говоря, если на входе УЗО ток отличается от тока на выходе УЗО, то устройство срабатывает. В данном случае необходимости в заземлении для подключения УЗО нет. Главное условие, чтобы Вы не стали проводником между фазой и нолем, так как в этом случае УЗО не сработает. Спасти может в этом случае только то, что вы будете стоять на сыром полу или держаться за проводники электричества (трубы, батареи)
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.2015
  6. Adduction

    Adduction Гость

    Хм... и электрик до сих пор жив :smile3:)), странно ;)
     
  7. Дима

    Дима Гость

    Не прав. И - точка
     
  8. Evgeny

    Evgeny Гость

    Электрик не прав! Это он говорил про систему заземления TN-S. Такая система используется только в новых домах - и то не во всех. У нас же система заземления TN-S-C , т.е. разделение проводников на нулевой рабочий и нулевой защитный (в простонародье - земля) осуществляется в щитке питания. УЗО будет при этом работать нормально, естественно если разделение на рабочий нуль и на нуль защитный проведено до УЗО!
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015