1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Правильная постройка самотечной канализационной сети на участке

Тема в разделе "Канализация", создана пользователем Александр, 03.06.2009.

  1. Александр

    Александр Гость

    Уважаемые спецы!
    Как правильно построить (смонтировать) канализационную сеть на участке?
    Дано: Участок с высокими грунтовыми водами, почва - глинистая.
    Есть станция биоочистки ЮБАС (вход в станцию на отметке - 100 см), есть трубы ПВХ (рыжие) вн. диаметром 110. Длина магистрали 26м.

    Вопросы:
    1. Как правильно уложить магистраль?
    2. Как предохранить трубу от разрыва/повреждений от сезонных подвижек грунта?

    Заранее спасибо за советы/рекомендации

    Александр
     
  2. Вадим

    Вадим Гость

    2 сантиметра на метр уклон. трубу прокладыввйте в утеплителе для промерзающих грунтов. на стыках монтажным скотчем. под трубу в траншею 10-15 см песка. где нибудь в середине магистрали поставьте смотровой колодец - не повредит
     
  3. Александр

    Александр Гость

    Вадим, благодарю Вас за рекомендации. Есть еще несколько вопросов по теме - послал Вам в личку.
    Еще раз БЧС (Большое Человеческое Спасибо!)

    Александр
     
  4. Василий

    Василий Гость

    Мужчины! тема интересная не прячте информацию "в личку" покажите народу заране БЧС (Большое Человеческое Спасибо!) :wink3:
     
  5. Александр

    Александр Гость

    Для Василия.

    В личке вопросы касающиеся конкретного проекта. Тайны нет, но вряд ли всем интересно...
    Впрочем, если настаиваете, см. ниже:

    110 рыжая канализационная труба для наружных работ. как понять в каком месте?
    без разницы. для воды и 50 хватит.
    не нужен. купите вазелин для технических работ чтобы трубы легче собирать и резинки при сборке не позаворачивало.

    не стану обвинять мастера в некомпетентности. загляните в снип там четко написано сколько должен быть уклон.



    С уважением
    Вадим

    Еще раз БЧС (Большое Человеческое Спасибо!), Вадим.

    Под фановой трубой я имел в виду трубу для вентиляции канализационной трубы.

    В моем случае будет унитаз с бачком в одноэтажном деревянном доме, подключенный к ЮБАС, находящейся на удалении 26м. На этой магистрали нужно сделать вентиляцию. Я предполагаю такую конструкцию:

    Из земли под полом вертикально вверх выходит конец магистрали трубой 110. На конце - переходник на 50 и от него вверх на чердак вентиляционная труба. Под переходником стоит отвод 110 под углом 45 градусов, от которого вверх до уровня чистового пола идет труба 110, к которой подключен унитаз. Под отводом 110 стоит отвод на трубу 50 (тоже под 45 градусов вверх), куда подходит слив от душа и умывальника.
    Покритикуйте, пожалуйста, эту конструкцию. Не будет ли такая вентиляция "высасывать" воду из сильфонов?

    Заранее признателен.

    С уважением
    Александр

    Здравствуйте.

    Та конструкция которая мне представилась по Вашему описанию вроле не должна высасывать воду из сифонов.


    Вадим
     
    Последнее редактирование модератором: 08.06.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом