Правильно ли произведен расчет радиаторов

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем hel.min, 21.02.2015.

  1. hel.min

    hel.min Активный участник

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    94
    Лайки:
    2
    Здравствуйте!Скажите правильно ли произведен расчет отопления?Дом из газоблоков 40 см,обложен облиц.кирпичем 2 этажа.Первый этаж -теплые полы 46 кв м,на 37 кв м радиаторы( аллюминивые)22 секции температура воздуха + 21( на улице - 3) на втором этаже(мансардный жилой) на 70 кв м 52 секции батарей температура + 15 !!!холодно!
     
  2. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Значит не правильно. Мощность отопительных приборов должна компенсировать теплопотери.
     
  3. hel.min

    hel.min Активный участник

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    94
    Лайки:
    2
    По тепловизу много мест куда уходит тепло, причины тут две,вот и хотела узнать если количество радиаторов соответствует площади,то самая главная места в которые это тепло уходит.
     
  4. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    hel.min,
    Нужно,хотя бы ,представлять тип и схему вашего отопления.Может дело в этом.
     
  5. hel.min

    hel.min Активный участник

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    94
    Лайки:
    2
    это как ?) всем занимался застройщик, ни каких схем предоставлять не собирается да и причину не знает.
     
  6. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Количество радиаторов( нагрузка) должно соответствовать не квадратным метрам, а теплопотерям. Тепловизор хорошая штука, но нужно понимать информацию которую он выдает. Тепловизор поможет в определении энергетической эффетивности конструкции ( качество работ и изоляции), а рассчитать систему он не поможет. Вам нужно рассчитать теплопотери здания и на их основании выполнить гидравлический расчёт. Для этого существуют расчётные программы.
     
  7. hel.min

    hel.min Активный участник

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    94
    Лайки:
    2
    Нашла,рассчитала,всех секций хватает. Значит тепло выходит в ,,дырки" которые показал тепловизор.Спасибо!
     
  8. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Если взять систему расчёта индивидуальных домов в средней полосе ещё советских времён, то для 70 кв.м при высоте потолка 2,7 м, температуре теплоносителя tv-80 град, tr-70 град и температуре в помещении 20 град, вам понадобится 63 аллюминивые секции. Для 37 кв.м при тех же данных 33 секции. Это конечно примерный усереднённый расчет, но на него вполне можно опереться как на базовый.
     