1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Правильно ли сделано страпильная система

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Alex_dom, 08.02.2009.

  1. Alex_dom

    Alex_dom Участник

    Регистрация:
    18.03.08
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    0
    Спасибо за коментарии Василий.
    ж.б пояс там действителльно есть. ширина его 12 см
    армирован 2 арматурами размера 12 хамут каждые 20 см.(лестничный)


    --продольной стены к сожелению нету.
    там идет 3 поперечной стены. смотрите фото.
    Что если коньковый брус сделать из уголника, и к нему 3 стойки с каждой поперечной стены(смотрите фото).





    Затяжки где советуете?

    да планируем усилить болтами. img_167695.jpg
     
  2. Alex_dom

    Alex_dom Участник

    Регистрация:
    18.03.08
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    0
    Игорь затяжку здесь делать? (см. фото)
    еще сухая доска кончилась можно не сухой доской делать затяжку? img_167696.jpg
     
  3. Alex_dom

    Alex_dom Участник

    Регистрация:
    18.03.08
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    0
    Вот еще фотки в zip с разных углов, посмотрите и дайте плиз еще советы.
     

    Вложения:

    • file_167698.zip
      Размер файла:
      441,3 КБ
      Просмотров:
      3
  4. Jacar

    Jacar Гость

    А не проще было бы выложить чертежи по кровле.
    Сразу бы стало ясно как и что предусмотрено проектом.
    Фотографии это конэчно хорошо, однако разрезы и сечния еще лучше
     
  5. Alex_dom

    Alex_dom Участник

    Регистрация:
    18.03.08
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    0
    вот чертежи нету у меня:smile3: без чертежа делаем.
     
  6. Jacar

    Jacar Гость

    То что нет проекта - это не есть хорошо.
    Могут в дальнейшем возникнуть проблемы.
    В часности отсутствия мауэралата.
    Крепление проволокой и гвоздями - это нонсенс.
     
  7. Игорь

    Игорь Гость

    Алекс, на фото 09.06 указано место, где затяжки мало чем отличаются от горизонтальных связей (тоже затяжек) в верхней части стропил. Нет, там бессмысленно. Нужны затяжки в нижней части стропил, как можно ниже - в идеале - в плоскости опирания этих стропил. сырая доска сойдет, нужно чтоб она нигде ни к чему не прижималась плашмя - сохнуть надо.Скорее всего, вы не хотите портить затяжкой перекрытие, оно же пол мансарды. Их, затяжки, можно сделать стальными - диаметр минимум 12, если арматура - стропильные пары соединяем через одну. В инете найти надо грамотный узел соединения стального прута затяжки со стропильной ногой. коньковый брус из мелкого проката на трех трубчатых стойках мало что даст, можно и не делать, на мой взгляд . если стойки сделать мощными - 200х200, можно составными,(из двух-трех досок) а на них положить прогон, способный нести вес, в данном случае - приблизительно 100х250(на ребро, разумеется) - затяжки превратятся в перестраховочную меру, что в вашей ситуации совсем не глупо. перемычки над окнами 2 этажа, они же фрагменты арм.пояса - будут ли они работать? в местах этих перемычек тоже 2 прута 12 с хомутами, ширина окон.проемов 2 этажа 140 см или сколько? как расположены прутья арматуры в массиве армпояса?
     
  8. Игорь

    Игорь Гость

    на фотографиях из зип видно, что узлы опирания стропильных ног по торцам здания более, чем отчаянные. лучше откорректировать их по образу уже обсужденных. треугольник- жесткая, надежная форма для устройства таких экспериментов.
     
  9. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Ваще конструкция = катастрофа !
    - где мауэрлат правильно присоединенный к стене !?
    - сечение стропил недостаточное !
    - без затяжки !
    - большое растояние горизонтальных опор стропил !
    - неправильное прикрепление к стене здания !
    - неправильно соединение брусов в одном стропилу (только гвоздями !!?!)
    - и т.д.

    Кроме того ещё должно знать район где стоит стройка (давление снега и ветра).

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     
  10. Alex_dom

    Alex_dom Участник

    Регистрация:
    18.03.08
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    0
    это не пол мансарды, а потолок мансарды. :smile3:

    это не фрагменты, это часть спложной арм. пояса.
    Это не второй этаж это и есть мансарда. :smile3:
     
  11. Alex_dom

    Alex_dom Участник

    Регистрация:
    18.03.08
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    0
    можете на рисунке показать?
     
  12. Игорь

    Игорь Гость

    Алекс, показать не могу, извините - причины чисто технические. Могу однозначно описать - затяжки нужны в уровне опирания стропильных ног на наружную стену, или как можно ближе к этому уровню. Там они, как я понимаю, нереальны? можно ли сделать несколько затяжек - в теле перегородок??? есть смысл делать затяжки в уровне потолка мансарды, там где вы показали красным - бессмысленно. с учетом специфики заочного решения непростой задачи обеими руками голосую за устройство конькового ПРОГОНА - это должна быть балка, способная нести вес - хрестоматийно опертого приблизительно под коньком. Такой прогон полностью уберет распор. Для вас - совсем неглупо устроить и затяжку и коньковый прогон - перестраховка.
    на фото 15.49 видна структура стены - снаружи облицовочный кирпич, внутри - монолитный жб пояс шириной вроде 250. От этой ширины монолитного жб отхвачен внутри здания слой толщиной 50 - для размещения мауэрлата. Видно, что железобетона осталось 100 - а это и есть (если над окном) перемычка. там стропильная нога может надавить очень прилично. Это место рискованное, будь оно хоть часть, хоть фрагмент армпояса, это не говоря уже о сейсмичности вашего района. вы же не армировали наружный слой кладки, все держит жб шир.100, высотой - 2 ряда кладки, примерно 150-160.
    Точно, это окна мансарды - они вроде бы ниже остальных, расстояние от верха окон до потолка - примерно 1200? Это забавно.
    Если уже вы взяли курс выжать все, что можно из сделанной работы, неглупо будет в процессе монтажа черепицы следить за изгибами и прочими деформациями кровли и ее элементов, понимая, что снег утроит воздействие на кровлю и, заранее предусмотрев возможность, усилить, если это потребуется.
     
  13. Alex_dom

    Alex_dom Участник

    Регистрация:
    18.03.08
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    0
    Спасибо Игорб огромное еще раз.
    А что если затяжку сделаем так? img_168076.jpg
     
  14. Alex_dom

    Alex_dom Участник

    Регистрация:
    18.03.08
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    0
    да именно так, что посоветуете ?
     
  15. Игорь

    Игорь Гость

    Алекс, вы постоянно смещаете затяжку вверх, а она чем выше, тем бессмысленнее. В вашем варианте 16.25 новая затяжка ниже уже сделанной на метр, что-ли. сделайте затяжку на уровне пола самого верхнего чердака, этот уровень потолка мансарды, если уже в уровне опирания стропил не получается. Там если есть какие-то перегородки - в мансарде - в них можно хоть две затяжки упрятать??? На днях постараюсь схемку для вас изобразить, люди ее покритикуют или подтвердят. Потенциал перемычек над окнами 2 этажа (мансарды) вызывает сомнения. Если вновь устроенный деревянный мауэрлат не имеет стыков над окнами, он (деревянный!)что-то удержит. можно ли попросить троих или четверых строителей, чтобы они, обвязавшись страховочными поясами и держась за специально устроенный страховочный поручень, плотной кучкой встали на эту перемычку??? (шутка) не могу оценить риск этой пермычки, так как не знаю, какая арматура осталась после вырезания паза для деревянного мауэрлата
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом