    Подскажите. Купил 3-х комнатную квартиру.
    Счетчик стоит, вроде как 10-40А, пробки перед счетчиком две самоотключающиеся по 25А, а перед пробками автомат на 50А. Будет ли все это нормально функционировать или приведет к повреждению счетчика или кабеля. Я спрашивал местного электрика, он говорит надо ставить автомат на 63А, а в Энергосбыте сказали на 32 или на 40 подойдет. Не знаю кто прав, может и никто. Приборы в квартире - телевизор, видик, магнитофон, холодильник, микроволновка, компьютер, стиралка, плита, пылесос, тостер и т.п.
    Заранее благодарен.
     
  2. Владимир

    Владимир Гость

    Номинальный ток автомата (в данном случае вводного) в соответствии с ГОСТ на защиту от сверхтоков не должен превышать длительно допустимый ток любого защищаемого элемента электросети (только в этом случае он будет осуществлять защиту не только от токов КЗ, но и от токов перегрузки). Поэтому прав Энергосбыт (не более 40 А). Номинальные токи 2-х последующих предохранителей ("пробок") также должны быть выбраны по длительно лопустимому току защищаемого кабеля.
     