1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Правильно ли установлено УЗО?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Anton_, 15.05.2008.

  1. Anton_

    Anton_ Гость

    День добрый!
    Открыв щиток вижу след картину: [ссылка на изображение не работает]
    Будет ли выполнять свои защитные функции это УЗО пр такой схеме включения? Нажатие на кнопочку ТЕСТ -приводит к срабатыванию УЗО.
     
    Последнее редактирование модератором: 13.05.2016
  2. Anton_

    Anton_ Гость

    Уточнение:
    Фазный провод прошивает УЗО, а нулевой подсоединен только к одной точке и с неё же идет в квартиру.
     
  3. Anton_

    Anton_ Гость

    С учётом замечаний картинка следующая: [ссылка на изображение не работает]
    Вопрос возник, в связи с тем, стоит ли вызывать электрика на переделку?
     
    Последнее редактирование модератором: 13.05.2016
  4. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    С узо на квартиру уходят и фаза и ноль - это правильно.

    А вот на последнем рисунке, где ноль только "заглядывает" на один контакт узо - совершенно неправильно и работать не будет.


    А теперь по комплуктухе - у тебя на вводе стоит двухполюсный автомат или неавтоматический пакетник на 40А - так?

    Зачем после него стоит однополюсный автомат на 16А?

    Вот типовая схема:
    topdome.narod.ru/inbound/Panel/techinfo_shema_switchboard_flat.gif

    PE(черный провод на рисунке) у тебя может и не быть, так что не бери в голову.
    techinfo_shema_switchboard_flat.gif
     
    Последнее редактирование модератором: 13.05.2016
  5. Anton_

    Anton_ Гость

    Вот картина поточнее: [ссылка на изображение не работает]

    Посмотрел как установленно у соседей- у них фаза и ноль прошивают УЗО. В квартире проводка идущая с моего УЗО-недействующая (где-то пребит видимо старый провод (Алюмин.) в квартире). Возможно электрик как-то прозвонил в щитке эти провода и решил не подключать их к УЗО???
    Ещё вопрос, есть ли полярность подключения рабочих проводов к УЗО : т.е. фазный строго слева и сверху, нейтраль справа и сверху, выход обоих проводов строго снизу-если смотреть на УЗО спереди (как показанно на картинке)?
    Есть желание перетащить это УЗО на верхний свет- так подключать?:
    [ссылка на изображение не работает]
     
    Последнее редактирование модератором: 13.05.2016
  6. Эркин

    Эркин Гость

    У Здравствуйте ! УЗО подключено не правильно. оба проводника должны пройти через узо. возможно у вас проблема в линии. установить УЗО на верхний свет , запретить никто не может . вопрос надо ли это . а вот установить УЗО в линию которая питает электроплиту это будет правильно. Успехов.
     
  7. Алексей

    Алексей Гость

    Согласен! А вот УЗО, действительно надо подключать двумя проводами, соблюдая полярность (производители даже рекомендуют с тремя...должен быть выход земля, но срабатывает и без него), а иначе от него нет толка...при утечке он не сработает
     