При какой нагрузке выбьет автомат?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Константин, 25.03.2006.

  1. Здравствуйте

    В загородном домике вводной автомат32А ( 380 В 3 фазы )
    При какой нагрузке (Вт) его будет выбивать? (хочу пока ведут газ
    поставить электрокотел)

    Интресуют следующие комбинации

    Котел 380В 9,45 кВт + несколько(сколько Вт?) лампочек на одной из фаз.
    Тоже самое но лампочки распеределены по 2 фазам.
    Тоже самое, но котел 7.5 кВт

    Буду благодарен также за математические зависимости или ссылки
    на них
     
  2. electro

    electro Гость

    вводной автомат 3*32А
    мощность нагрузки около 12 кВт
    сечение питающего кабеля не менее 4 мм (лучше 6 мм)
    ------------
    на котел 9,45 кВт обязательно установите
    защитный автомат 3*25А, узо с отсечкой 300 мА
    ------------
    на котел 7,5 кВт обязательно установите
    защитный автомат 3*20А, узо с отсечкой 300 мА
    ------------
    на лампочки поставь 10А, думаю достаточно
    если что прийдется раскидать, на две или три фазы
     
  3. Леонард

    Леонард Гость

    При нагрузке любой фазы выше 7.5 кВт автомат отключится.Котел как я понимаю включается линейно между фазами, так что с ним порядок.
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2016
  4. 2 electro: Естествеено все это будет защищаться, позову специалистов.
    Просто хочу пока прикинуть, на что я могу расситывать. Все же не ясно, сколько
    еще "лампочек" у меня останется в запасе.

    2 Леонард: Если я правильно понимаю, то общее ограничение по мощности
    у меня 32*380=12160 Вт. Как отсюда получить ограничение 7.5 кВт на каждую
    фазу? Делить на корень из 3?
     
  5. Леонард

    Леонард Гость

    Корень применим к линейному напряжению. В вашем случае я расчитал фазную нагрузку, и умножал силу тока на фазное напряжение.

    Число 12160 неверно, полная мощность в вашем случае это 21 кВт.
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2016
  6. То есть котел 9,45кВт с каждой фазы возьмет 3,15 кВт?
    И на каждой фазе останется еще запас 3,85 кВт?
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2016
  7. Выше 2 Леонард
     
  8. Леонард

    Леонард Гость

    Константин, конечно же нет.Нагреватель работает на линейном напряжении 380вольт, и нагружает он две из трех фаз.По 12.5 ампер на каждой из двух фаз.
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2016
  9. Леонард, означает ли это, что одна из фаз будет менее нагружена, и на нее имеет смысл вешать
    большую часть прочих лампочек и розеток?
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2016
  10. Леонард

    Леонард Гость

    Всегда одна из фаз менее нагружена чем другая, вопрос насколько велик перекос по току.Если перекос не столь значителен то можно проигнорировать, если более менее значителен то желательно навести порядок нагрузок.
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2016
  11. Спрошу по другому
    Одна из трех фаз при подключении трехфазного котла
    остается ненагруженной?
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2016
  12. Леонард

    Леонард Гость

    дА
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2016
  13. Леонард

    Леонард Гость

    Мои утверждения справедливы для двухфазной нагрузки, обычно водонагреватель работает от одной или на двух фазах.
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2016
  14. Котел трехфазныйWarmos 9
    схема здесь teplo-devi.ru/NEW/shema-k.asp
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2016
  15. Леонард

    Леонард Гость

    Значит нагрузка будет симетрична на все фазы.В чем тогда вопрос?
     