1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

При монтаже нулевого кабеля возможно ли его соединение?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем галина, 27.08.2009.

  1. галина

    галина Гость

    элктромонтаж в подъезде: при монтаже нулевого кабеля возможно ли его соединение?
     
  2. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Вопрос неясен ! Уточните.
     
  3. галина

    галина Гость

    В квартирах перегорела техника по причине подгорания нулевого кабеля. Оказывается при монтаже строители допустили соединение нулевого алюминиевого кабеля на уровне второго этажа планкой. Допустимо ли вообще нарушение целостности данного кабеля при монтаже?
     
  4. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Соединения допустимы.
    Плохие соединения - не допустимы нигде, особенно в нулевом проводе трёхфазной системы питания.
     
  5. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Допустили соединение планкой нулевого кабеля с чем?
    .
    Как уже сказали - соединения в нейтрали четырех- пятипроводной трехфазной сети допустимы в неограниченном количестве.
    .
    Ноль очень часто отгорает именно из-за перегрузок сети, вызванной потребителями, т.е. самими жильцами... Ну а если систему еще и обслуживают некачественно..., то сам бог велел...
     
  6. SFResid

    SFResid Гость

    Подозреваю, что планка соединяла между собой разорванные части кабеля. Что касается допустимости - желательно подробнее знать, что за "планка". В принципе допустимо, чтобы кабель не был целым, при условии обеспечения надёжного соединения частей.
     
  7. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Именно...

    Да это даже не допустимо, а реальность, данная нам в ощущениях...
    Конечно лучше, чтобы стояк был цельным куском, но кто ж за этим следить будет при массовом строительстве...
     
  8. SFResid

    SFResid Гость

    Извечный спор между строителями и эксплуатационниками - плохо сделали или плохо следили. А в проигрыше всегда жильцы, да на них ещё и вину сваливают...
     
  9. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Всегда виновата обслуга, ибо после создания сети и ввода ее в эксплуатацию она работала нормально...
    Авария произошла не сразу, а по прошествии какого-то времени, а это уже явный косяк обслуги, которой лень нормально выполнять свои обязанности...
    А то, что строители накосячили и чего-то там соединили - так если обслуге это не нравится и напрягает, то за время нормальной работы можно было бы уже раз 10 заменить линию из кусков на цельную - деньги на капремонт дома выделяются из бюджета автоматом каждый 10-15 лет, независимо от форм собственности дома...
    Ну ведь кто-то должен быть козлом отпущения?
    Нет бедных - нет и богатых... А это некоторым очень не нравится.
     
  10. nemley

    nemley Участник

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    наверно соединили ноль и землю, как правило в домах советской постройки нет земли, вместо нее берут ноль.
     