1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Примыкание блоков к монолитной колонне

Тема в разделе "Бетон, ЖБИ, кирпич, газоблоки, пеноблоки", создана пользователем Vadim198734, 10.05.2019.

  1. Vadim198734

    Vadim198734 Участник

    Регистрация:
    10.05.19
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    После кладки блоков к монолитной колонне возникли щели как указано на фото. Подскажите, страшно ли это? Почему это возникло и что с этим делать?
     

    Вложения:

  2. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    Здравствуйте Vadim198734. Для исключения подобных явлений устанавливают продольные жесткие связи во время ведения кладки. При этом связи должны быть гибкими в поперечном направлении. Связью может служить арматурный стержень, вклеенный в ж.б.
    Опасно кладки без связи заключается в постоянном появлении трещин или щелей на финишной отделке стен. если это наружняя стена, тогда будут перетоки холодного воздуха.
     
  3. Vadim198734

    Vadim198734 Участник

    Регистрация:
    10.05.19
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    В каждом третьем ряду вклеены по два арматурных стержня Д8. Также перед кладкой блока бетон смачивался. Почему так не могу понять. Или данных операций недостаточно.????

    Я думаю ещё, что такое могло произойти из- за того, что это консольный балкон и дом новый, возможно возник прогиб. Или я ошибаюсь???

    Внутри дома все примыкания плотные, таких щелей нет.
     
  4. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    Предусмотренных решений вполне достаточно, можно было улучшить вклеивая стержни через блок.
    Появление трещины действительно удивляет, т.к. если стержень был качественно заведен в ж.б. и блок, тогда трещина на стыке не смогла бы образоваться, сначала бы разорвало вкладку.
    Скорее все установка связей произведена некачественно.
    Также Вы бесспорно правы, что явление характерно для новых домов и в зоне консольных элементов, но в любом случае при качественной постановке связи, сначала должны появится трещины в кладке.
     
  5. Vadim198734

    Vadim198734 Участник

    Регистрация:
    10.05.19
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Тут как бы и стены то по большому счету нет!!! Слева от колонны вот там трещинка. Начинается не снизу, а от середины. Каркас посчитан проектной организацией на сейсмику в 9 баллов. Консоль 2 м. Я всё таки грешу на прогиб плиты перекрытия.
     

    Вложения:

  6. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    Правильно, что обратились к профессиональным проектировщикам, только с ними как с врачами, организация еще не значит, что качественно.
    Расчет на 9 бальную сейсмику еще не указывает на жесткость здания, это расчет на минимизацию последствий при сейсмических воздействиях.
    В этой зоне при таком конструктиве, который видно на фотографии, ничего в этой зоне произойти не может.
    Если Ваши предположения правильные, то Вы должны увидеть смещение кладки наружу. На колонне останется клей правее кладки.
    Кладку до подоконника сделали до отливки перекрытия вышележащего этажа?
    Как предположение, то во время установки опалубки перемычки, могли строители сдвинуть простенок, создав ударные или динамические нагрузки.
     
  7. Vadim198734

    Vadim198734 Участник

    Регистрация:
    10.05.19
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Нет. Кладку делали после завершения всей монолитной конструкции. Перекрытия стояли до нагружения блоками не 28 суток как положено, а по 2 месяца с переопиранием стойками.
    28 суток, это конечно теория и хорошо, что есть на что ориентироваться, но все таки температура выше +10 не поднималась, поэтому было принято решение подержать подольше. Тем более, что это консоли.
    Меня, если честно, интересует вопрос, не начнёт ли у меня отходить таким же образом штукатурка, а за ней и шпаклёвка?
     
  8. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    Именно это явление и будет. Пока Вы не дали ответ, есть влияние выносной части здания, т.е. есть смещение кладки наружу.
    С другой стороны колонны нет подобного проявления? Тогда нужно смотреть весь конструктив поэтажный. Тут может также оказаться, что кладку сделали, а потом сняли балки переопирания и проявились первые деформации.
    Также наблюдается сложение материалов возле оконной части, возможно от этой нагрузки появилась данная трещина.
    Сейчас надо все вышесказанное проанализировать, а также поставить гипсовый маячок, для контроля за продолжением развития деформаций. Возможно дальше они развиваться не будут.
     
  9. Vadim198734

    Vadim198734 Участник

    Регистрация:
    10.05.19
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    А штукатурка то не отвалится??? Меня как бы этот вопрос больше всего интересует.
    Я понимаю, что стена не вывалиться )))))
     
  10. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    Штукатурка не отвалится, но будет такая же щель. Если будут обои то их порвет.
    Если будете штукатурить по сетке или шпаклевать, тогда отхождение будет больше.
     
  11. Vadim198734

    Vadim198734 Участник

    Регистрация:
    10.05.19
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    А почему если шпаклевать по сетке, то будет больше?
    Я хочу всю шпаклёвку через сетку. Стены выложены ровно, поэтому штукатурки максимум 1.5 см будет.
     
  12. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    Потому что при подобных силовых трещинах, сетка тянет слои большей площади.
    Сетка нужна только, когда очень большая площадь оштукатуриваемой поверхности, в других случаях она создает только проблему.
     
  13. Vadim198734

    Vadim198734 Участник

    Регистрация:
    10.05.19
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Я понял, спасибо. Маяки поставил, буду наблюдать. Надеюсь это разовые подвижки и больше раскрываться не будут.
    А ещё у меня вопрос... Перед штукатуркой блоки грунтовать чем-то надо или нет?
     
  14. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    Грунтовка никак не ухудшит. Качество грунтовки проверяется оставлением пыли на стене после грунтования.
    Наиболее надежный способ грунтования это грунтовать обойным клеем или с небольшим добавлением клея в грунтовку.
     
  15. Vadim198734

    Vadim198734 Участник

    Регистрация:
    10.05.19
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Блоки то вроде бы не гладкие, с хорошей шероховатостью. Колонны однозначно бетоноконтактом буду проходить. А если перед штукатуркой пройти просто водой, чтобы пыль со стен убрать, этого будет недостаточно?
    Просто грунтовка это опять затраты))) А объём у меня не маленький. Больше 1500 квадратов.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом