1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Приточно-вытяжная система или просто приточка?

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Ирина, 28.11.2007.

  1. slavabrat

    slavabrat Новичок

    Регистрация:
    05.02.08
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Да, Дмитрий Науменко правильно говорит, утеплите балкон и всё будет нормально. Окна не потеют - значит они тёплые, а стена под ними холодная. Воздух охлаждается возле стены и выпадает конденсат на стенку, потому что чем воздух холоднее, тем меньше влаги он может содержать.
    Ещё, Температурный перепад (воздух-стена) не должен превышать 6 градусов цельсия! Попробуйте пирометром измерить температуру стены, она должна быть ниже температуры воздуха в комнате не более чем на 6 градусов!!!! То есть если в комнате +20, то на стене должно быть +14 или более, иначе будет отсыревать.
     
  2. mari

    mari Гость

    как утеплить стены и потолок ( у соседей не застекленено, открытые балконы ) утеплять снаружи? и каким материалом лучше, чтоб не очень дорого было,? ..
     
  3. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Пообщайтесь с продавцами на строительных рынках где будите покупать утеплитель и материалы, посравнивайте, у каждого своё понятие не дорого, но тут должно быть соотношение цена качество.
    а утеплять снаружи или внутри Вам решать в зависимости от условий, требований и возможности.
     
  4. Airflow

    Airflow Участник

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    20
    Лайки:
    0
    В вашем случае можно либо установить по одному кондиционеру в каждую комнату с возможностью подачи свежего атмосферного воздуха в помещение (к примеру, фирмы Daikin), либо действительно приточные установки. Из установок производительностью 500м3/ч Вам, вероятно, подойдут серии Бризард 500 или SHUFT CAU S0500.
     
  5. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    В Вашем случае если работает естественная вытяжка достаточно поставить приточную систему Сфера в каждую жилую комнату.
    из минусв: на улице блоки с фильтрами и вентилятором и калорифером и воздуховоды к отверстиям в стене.
    из плюсов: минимум загромождения в комнатах (диффузор на стене), зимой подогретый воздух и отфильтрованный, летом просто отфильтрованный, и основной свежий уличный воздух и обмен воздуха в рамках приточной установки, нет необходимости открывать окна для проветривания, будет меньше (точнее не будет кроме внесенной на одежде) уличной пыли попадать в квартиру. но это при условии рабочей естественной вытяжки
     
  6. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Хочу обратить внимание, что ни один кондиционер не заменит проветривание комнаты!!! ДАЖЕ с рекламируемой подачей кислорода.
     
  7. Леонид

    Леонид Гость

    Подскажите, пожалуйста, какая всетаки норма притока воздуха в помещение на одного человека.

    Все говорят разные цифры.
    Кто-то говорит 30 м3/час, здесь говорят 60 м3/час.

    лучше если дадите ссылку или выдержку из норматива.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом