  1. vitaliy

    vitaliy Гость

    Надо охладить-нагреть 2-ку 121 серии, т.е зал 19 кв, и спаленку 12 кв.
    На зал ладно, можно поставить тот же Gree горячий на 2.3-2.5, а вот что делать с малой комнатой? Менее 2 квт , насколько мне известно, сплитов нет, ставить 2 квт - это верная простуда, потому как жить в режиме "ушат холодной воды" - пауза ""ушат холодной воды"-пауза, может только чукча ;), а иначе обычные кондишены работать не умеют. Получается, только инвертор, с плавной регулировкой мощности, но мультисплиты от Gree в России пока не доступны, и будут ли в этом году - не факт. Ставить узбекские СамСунги - себе дороже, остаются Митсубиши и прочие бренды. Но там - крайне дорого, от 2000 баков за двойной сплит. Как решить проблему? И можно ли?
     
  2. Не нужно бояться того что кондиционер будет 2 кВт по холоду в маленькой комнате. Нужно правильно использовать кондиционер.
    Устанавливать температуру в помещении на 5-8 градусов ниже чем на улице, будет комфортно и болеть не будете.
    Чтобы избежать перепадов в работе кондиционера поставте инверторную модель.
    > Надо охладить-нагреть 2-ку 121 серии, т.е зал 19 кв, и спаленку 12 кв.
    > На зал ладно, можно поставить тот же Gree горячий на 2.3-2.5, а вот что делать с малой комнатой? Менее 2 квт , насколько мне известно, сплитов нет, ставить 2 квт - это верная простуда, потому как жить в режиме "ушат холодной воды" - пауза ""ушат холодной воды"-пауза, может только чукча ;), а иначе обычные кондишены работать не умеют. Получается, только инвертор, с плавной регулировкой мощности, но мультисплиты от Gree в России пока не доступны, и будут ли в этом году - не факт. Ставить узбекские СамСунги - себе дороже, остаются Митсубиши и прочие бренды. Но там - крайне дорого, от 2000 баков за двойной сплит. Как решить проблему? И можно ли?
    >
     
  3. vitaliy

    vitaliy Гость

    > Не нужно бояться того что кондиционер будет 2 кВт по холоду в маленькой комнате. Нужно правильно использовать кондиционер.
    > Устанавливать температуру в помещении на 5-8 градусов ниже чем на улице, будет комфортно и болеть не будете.
    Да хоть на 1 гр ниже, все равно же он включается на полную мощность, а мощи 2 квт очень много,и буквально заполняет комнату потоком очень холодного воздуха, независимо от скорости вращения внутр.вентилятора - больше скорость - больше объем покачки, но чуть выше температура. Ниже скорость,- более холодный воздух. В любом случае, идет резкий скачок температуры.

    > Чтобы избежать перепадов в работе кондиционера поставте инверторную модель.

    Да, но очень уж дорого. Я обычные сплиты мощности порядка 1.5 квт по холоду бывают?

    > > Надо охладить-нагреть 2-ку 121 серии, т.е зал 19 кв, и спаленку 12 кв.
    > > На зал ладно, можно поставить тот же Gree горячий на 2.3-2.5, а вот что делать с малой комнатой? Менее 2 квт , насколько мне известно, сплитов нет, ставить 2 квт - это верная простуда, потому как жить в режиме "ушат холодной воды" - пауза ""ушат холодной воды"-пауза, может только чукча ;), а иначе обычные кондишены работать не умеют. Получается, только инвертор, с плавной регулировкой мощности, но мультисплиты от Gree в России пока не доступны, и будут ли в этом году - не факт. Ставить узбекские СамСунги - себе дороже, остаются Митсубиши и прочие бренды. Но там - крайне дорого, от 2000 баков за двойной сплит. Как решить проблему? И можно ли?
    > >
     
  4. Бывают, LG, Samsung, работают только в режиме охлаждения
    JAX работает в режиме охлаждения и обогрева
    > > Не нужно бояться того что кондиционер будет 2 кВт по холоду в маленькой комнате. Нужно правильно использовать кондиционер.
    > > Устанавливать температуру в помещении на 5-8 градусов ниже чем на улице, будет комфортно и болеть не будете.
    > Да хоть на 1 гр ниже, все равно же он включается на полную мощность, а мощи 2 квт очень много,и буквально заполняет комнату потоком очень холодного воздуха, независимо от скорости вращения внутр.вентилятора - больше скорость - больше объем покачки, но чуть выше температура. Ниже скорость,- более холодный воздух. В любом случае, идет резкий скачок температуры.
    >
    > > Чтобы избежать перепадов в работе кондиционера поставте инверторную модель.
    >
    > Да, но очень уж дорого. Я обычные сплиты мощности порядка 1.5 квт по холоду бывают?
    >
    > > > Надо охладить-нагреть 2-ку 121 серии, т.е зал 19 кв, и спаленку 12 кв.
    > > > На зал ладно, можно поставить тот же Gree горячий на 2.3-2.5, а вот что делать с малой комнатой? Менее 2 квт , насколько мне известно, сплитов нет, ставить 2 квт - это верная простуда, потому как жить в режиме "ушат холодной воды" - пауза ""ушат холодной воды"-пауза, может только чукча ;), а иначе обычные кондишены работать не умеют. Получается, только инвертор, с плавной регулировкой мощности, но мультисплиты от Gree в России пока не доступны, и будут ли в этом году - не факт. Ставить узбекские СамСунги - себе дороже, остаются Митсубиши и прочие бренды. Но там - крайне дорого, от 2000 баков за двойной сплит. Как решить проблему? И можно ли?
    > > >
     
  5. vitaliy

    vitaliy Гость

    > Бывают, LG, Samsung, работают только в режиме охлаждения
    > JAX работает в режиме охлаждения и обогрева

    Спасибо. Но LG, Samsung у нас приличные фирмы не продают, потому как родных корейцев практически нет, одни узбеки, качество понятно какое..
    Jax... Ну, посмотрим. Они приличные вообще? Инвертора в их серии есть?
     
  6. Если не брать в расчет иверторные сплиты, то можно было бы решить проблему двумя сплитами (например, JAX) - на 2.5 кВт и 1.5 кВт. А чтобы не простыть, можно было бы выставлять температуру на 23-24 С - в этом случае Вы добились бы нормальной температуры, при этом не простыв. Вообще, золотое правило - не ставьте Т на пульте ниже, чем Т за окном минус 8 градусов С.

    Михаил
    Air Flow
    (095)737-7576


    > Надо охладить-нагреть 2-ку 121 серии, т.е зал 19 кв, и спаленку 12 кв.
    > На зал ладно, можно поставить тот же Gree горячий на 2.3-2.5, а вот что делать с малой комнатой? Менее 2 квт , насколько мне известно, сплитов нет, ставить 2 квт - это верная простуда, потому как жить в режиме "ушат холодной воды" - пауза ""ушат холодной воды"-пауза, может только чукча ;), а иначе обычные кондишены работать не умеют. Получается, только инвертор, с плавной регулировкой мощности, но мультисплиты от Gree в России пока не доступны, и будут ли в этом году - не факт. Ставить узбекские СамСунги - себе дороже, остаются Митсубиши и прочие бренды. Но там - крайне дорого, от 2000 баков за двойной сплит. Как решить проблему? И можно ли?
    >
     