Проблема с бакси маин

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Андрей, 12.07.2010.

  1. Андрей

    Андрей Гость

    С приходом отопительного сезона,появилась проблема.Во время работы газового котла(работает система отопления)включаю горячую воду(ГВС) и слышно как в систему отопления со стороны котла начинает попадать воздух.Система отопления-железные трубы,вот и слышно как по ним воздух идет.Соответственно в системе поднимается давление,надоело бегать воздух выпускать.Если не включать ГВС,проблема исчезает-воздуха в системе нет и давление по манометру на котле в норме
     
  2. АLEKS-GUSS

    АLEKS-GUSS Гость

    ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ НЕ ХВАТАЕТ ИНФОРМАЦИИ...КАК СДЕЛАНА СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ГВС? ЕДИНСТВЕННОЕ,ЧТО МОЖНО ПОСОВЕТОВАТЬ ПРОВЕРЬТЕ ДАВЛЕНИЕ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАКЕ(СНЯТЬ ИЛИ ОТСЕЧЬ ЕГО) И ПРОВЕРИТЬ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР..
     
  3. АLEKS-GUSS

    АLEKS-GUSS Гость

    ЕСЛИ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ "самотек"c этой ситуацией надо разбираться..
     
  4. scorpion99

    scorpion99 Активный участник

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    179
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    Скорее всего проблема в скороснике.он мог перегнить,при включении ГВС вода с водопровода попадает в центральное отопление вот и подымается давление.У меня такое было,а вот откуда воздух на словах не пойму, надо видеть своими глазами.
     
  5. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    У Майна "битермический" теплообменник.
    Это как прикажете понимать? У Вас котел стоит ниже системы отопления? Когда началась проблема? Котел врезали вместо АОГВэшки?
     
  6. Андрей

    Андрей Гость

    До газификации,трубное отопление работало от сваренного котла(дипломата в народе)вмонтированного в печь.Я просто врезался в действующую систему и все.Сейчас можно топить и печью и газом(котлом).Система 190 литров,2 этажа.Расширительный открытый бак -закрыт,добавил расширительный закрытого типа на 12 литров.Зимой перемерзал центральный водопровод,соответственно ГВС не работал,работал Бакси только на отоплене.Вот за это время воздух в систему не попадал(3 месяца) и я не бегал воздух не стравливал .Бакси установлен выше труб отопления первого этажа.
     
  7. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Врезал бак куда?
     
  8. Андрей

    Андрей Гость

    В систему отопления.Дело то не в нем,а в том что воздух в систему отопления попадает только тогда ,когда пользуешься горячей водой
     
  9. АLEKS-GUSS

    АLEKS-GUSS Гость

    РАЗ БАКСИ УСТАНОВЛЕН ВЫШЕ ПЕРВОГО ЭТАЖА У ВАС ОБРАЗОВАЛСЯ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ(мертвый контур)те НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПРАВИЛЬНО ЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ И ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ НАДО УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ НАСОСА КОТОРЫЙ ПРОТАЛКИВАЛ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В НИЖНИЙ КОНТУР,ПОСМОТРЕТЬ ПРАВИЛЬНО НАСТРОЕН И РАСЧИТАН РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ПО ОБЬЕМУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ..
     
  10. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Крень какая то получается. В Майне, при использовании ГВС, останавливается насос. Возможно, как вариант, это шумит воздух, который отбивается из воды и собирается из системы возле котла. При остановке котла, воздух начинает подниматься по трубе, скорее всего обратки.
     
  11. АLEKS-GUSS

    АLEKS-GUSS Гость

    А ВОЗДУХ ПОПАДАЕТ ПО ПРИЧИНЕ ТОГО ,ЧТО ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ ОСТЫВАЮТ ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГВС ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ОТОПИТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ ДОЛЖЕН КОМПЕНСИРОВАТЬ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК...НО У ВАС ДОЛЖЕН СТОЯТЬ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК НА ВЕРХУ(ЧЕРДАКЕ) ЗАКРЫТ ЛИ ОН КОГДА ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ BAXI..? В ВЕРХНЕЙ ТОЧКЕ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ(ЧЕРДАК) ВОЗДУХОТВОДЧИК ..
     
  12. Андрей

    Андрей Гость

    Какой воздух собирается,откуда он должен взяться в закрытой системе,если система герметична и прокачена (удален воздух).О чем вы?Еще раз говорю,БЕЗ ГВС СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО,ПРОБЛЕМА ВОЗНИКАЕТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГВС(ВОЗДУХ В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ ПОПАДАТЬ НАЧИНАЕТ).Хоть бы один "специалист" предложил опрессовать котел :grin:
     
  13. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Ты же не сказал,- где перекрываешь ГВС: на любом смесителе или под котлом? Если второе,- то в теплообменнике сквозное между ГВС и СО.
     
  14. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    это новое слово в запуске систем отопления. И каким давлением опрессовываете?
     
  15. ALEKS-GUSS

    ALEKS-GUSS Гость

    ОТСЕКИТЕ СВОЙ "DIPLOMAT",ПУСТИТЕ ОТОПЛЕНИЕ ,ГВС ЧЕРЕЗ БАЙПАС..КОНЕЧНО ТРУДНО ЭТО СДЕЛАТЬ ЕСЛИ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛА....ТРЕЩИНА В ЗМЕЕВИКЕ ГВС(DIPLOMATA).НОВЫЙ КОТЕЛ КОТЕЛ ОПРЕСОВЫВАЕТСЯ НУ 2-3 БАР(ВОДОЙ) ДЛЯ НЕГО ХВАТИТ...ТОЛЬКО СНАЧАЛА ОТСЕКИТЕ ЕГО
     