1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Проблема с естественной циркуляцией

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем New, 09.11.2008.

  1. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Вопрос снят.

    Рисовать надо по-человечески!!!
    Вы изобразили трубы для водопровода, а надо было для отопления - тогда бы и вопроса такого не стояло.
    Трубы отопления у данного бойлера расположены по бокам.

    Значит пробка где-то между первый радиатором и дальше...
    Но вы ведь говорите, что система отопления не менялась, т.е. трассы между батареями остались прежними...

    ------
    Как это соотносится вот с этим:


    ???
    ----------
    Перегрев котла - вы когда котел покупали, смотрели минимальную кубатуру и площадь помещения?
    Если вас устраивали 17квт, значит это было нормой, а скорее даже чуть выше нормы... 27квт - это огромный перебор.
    И моща у вашего котла не 27, а 26квт..., согласно паспорту.
    Для 17квт - площадь примерно 100-140 квадратов...
    Для 27квт - площадь примерно 170-230 квадратов...

    Если площадь меньше, да еще помещение утеплено, то котел будет "дергаться".
    Я вам рекомендую связаться с сервисным центром для уточнения данного момента. Котел дрогой и очень нежелательно, если он выйдет из строя из-за вашего недогляда(или лени).
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    А в чем фишка - труба из насоса идет на вход котла, а отвод на бойлер взят не с угла(т.е. высшей точки или любой точки наклонного участка), а чуть ниже его на вертикальном отрезке трубы?
     
  3. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    С отсутствием клапанов - это явно не ко мне...
    Тем боле, с ваших же слов - бак стоит не в высшей точки, а непонятно где..., так что вполне вероятно, что в нем и воздуха нет, т.е. он есть, но где-то выше по трубам, возможно в бойлере.
    Если я правильно понял описание бойлера, то у него есть возможность стравливать воздух - не уверен, что понял правильно.
     
  4. New

    New Участник

    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Все правильно, у бойлера есть возможность стравливать воздух. Но вряд ли дело в воздушных пробках, потому что с насосом все работает нормально. Поэтому думаю, проблема в заужении диаметров на выходе из котла.
     
  5. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Гмм... Мы здесь можем только гадать и предполагать...
    При зауженных диаметрах прогрев системы все равно будет, ведь на 16мм вы поставили, но гораздо медленней...
    Более того - по вашим словам первый радиатор все же нагревается...
    А вот дальше тепло не идет...
    Это один из верных признаков воздушных пробок.
    Так что вы или переформулируйте вопрос с дополнительными данными о режиме работы системы, либо принимайте то, что есть..., и начинайте проверять.
    Больше мы ни чем вам помочь не можем...(акромя специалиста для выезда... но это не ко мне)
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    а фишка в том, что горячий теплоноситель при гравитационке идёт до высшей точки, потом сливается вниз, при схеме автора, естественно он будет пихаться только в бойлер, Нужно сделать отопление приоритетным, то есть его ветка должна отбирать теплоноситель с более высокой точки, ещё нужно чтобы вот ту самую петлю убрали. Она по сути может тормозить обратку. Естественно что при данной компантвке системы, греется только бойлер, а в радиаторы стекает только какие-то капли. Так что всё дело в бойлере. Его ветку ниже или на один уровень с радиаторной, хотя у радиаторов сопротивление выше, ведь их 5 штук, так что приоритет отопления по положению ветки тут нужно обеспечить. И не в диаметрах всё дело. При насосе ведь всё работает.... А гравитационка очень капризная вещь. Правильно расставьте приоритеты по веткам.
     
  7. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Понял... Просто я считал, что лучше краник на трубе бойлера поставить в системе с меньшим количеством изгибов...
    Т.е. наличие крана нам дает большую свободу во взаимном расположении труб.
     
  8. New

    New Участник

    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Не пойму, ведь я отключаю ветку с бойлером, а результат такой же (прогревается один радиатор). По поводу радиатора: температура после радиатора по системе плавно сходит на нет, поэтому может ли быть такое при воздушной пробке? Все это при выключенном насосе.
     
  9. New

    New Участник

    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Перегревается только при выключенном насосе.

    Брали котел с запасом по мощности, чтобы в будущем можно было отапливать второй этаж (пока второй этаж не готов, не утеплен).
     
  10. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    если воздуха в системе нет, он ничего не добавляет. В расширительном баке стоит мембрана, которая компенсирует расширение теплоносителя при нагреве.

    При воздушной пробке у вас и насос бы не прокачал. Естественная циркуляция ооооочень нежная система. Тут может быть что угодно, даже какая-то мелочь.
     
  11. New

    New Участник

    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Здравствуйте. Оцените, будет ли работать данная схема при естественной циркуляции. Развел по приоритетам: самый горячий контур на первый этаж, затем второй этаж и в конце бойлер. Будет ли как-то влиять на контур первого этажа отключение веток бойлера или второго этажа?
    img_157594.jpg
     
  12. New

    New Участник

    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Оцените схему с естественной циркуляцией

    Здравствуйте. Оцените, будет ли работать данная схема при естественной циркуляции. Развел по приоритетам: самый горячий контур на первый этаж, затем второй этаж и в конце бойлер. Будет ли как-то влиять на контур первого этажа отключение веток бойлера или второго этажа?
    img_157604.jpg
     
  13. Федор

    Федор Гость

    Работать не будет увиличь диаметор труб вспомни как было я думаю минемум ду 50 :sarcastic hand: нассос через бойпас нужно И еще полипропилен измерь внотрений проход ,а потом стальную трубу каторую срезали сразу увидеш разницу .увеличеш диаметры саблюдеш уклон верхних точке воздушники.Главный стояк из плипропилена не делай без штонов останешся 63 метализированая нужна легче сварить 57 стальной :drinks:
     
Похожие темы
  1. Александр
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 162
  2. Sergiobss
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    8 118
  3. alena
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 561
  4. Алексей
    Ответов:
    23
    Просмотров:
    10 368
  5. maikl1530
    Ответов:
    37
    Просмотров:
    4 547
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом