    День добрый. Хочу спросить совета у знающих. Два года назад был заложен фундамент и сделан цоколь. Фундамент ленточный, глубина 1,2 метра, армировал, цоколь - красный кирпич, самый высокий угол 0.8м, низкий 0.6м. В этом году планировал ложить стены(газобетон+облицовочный кирпич). Сегодня обходил свои владения и заметил трещины в цоколе, т.е. в двух местах по всей высоте гдето 3 мм трещина((( Теперь собственно вопрос, как же быть теперь? что делать? может есть пути решения, подскажите пожалуйста.
     
  2. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    На каком грунте?
    Как и чем заливали?
    Как армировали?

    Это как? Про перепад высот..

    Не информативно..
    Где и в каком месте.
    Характер-направление-насквозь..и т.д. и т.п.????
    Давайте фоток побольше..
     
  3. _Leonid_

    _Leonid_ Гость

    Грунт классифицировать не могу( сверху практически чернозем гдето 80см, потом глина. Заливался фундамент покупным бетоном из вертушек, сорт бетона уже не скажу, но куплен в месте правильном. Армировалось двумя слоями, внизу три прута на высоте 5см от песчаной подушки, посередине еще три прута, арматура 12мм.

    Я хотел сказать что участок практически ровный, в одном углу высота цоколя 80см, в противоположном 60см.

    фотки только завтра к вечеру( трещина до земли. Такое впечатление что один угол сел, потому как трещины на двух соседних стенах
     
  4. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Откуда такая схема армирования на ленту фундамента???????
    Сколько лента (глубина) в грунте а сколько выпуск?
    Подошва фундамента на подушке или на глине или как..???

    Фото разных делайте.. Общие виды и конкретные места трещин со всех сторон (изнутри дома тоже)
     
  5. _Leonid_

    _Leonid_ Гость

    расскажите как надо было, может кому-то будет познавательно, мне то уже не поможет(
    глубина 1.1м, выпуска нет. сразу от земли цоколь
    подушка песчаная, около 5-7см
    65901ee2bf38.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 13.01.2015
  6. _Leonid_

    _Leonid_ Гость

    Еще фото
    a61453dbad8e.jpg ff980038d7f3.jpg 8ad5198f2390.jpg 97301fd230cb.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 13.01.2015
  7. _Leonid_

    _Leonid_ Гость

    Что скажите, господа? Есть лекарство от этого?
     
  8. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Вы не показали фото самого фундамента в этом месте!!!
    Т.е. надо отрыть землю и осмотреть саму ленту фундамента.
    Ну в любом случае так не делают цоколь. Фундамент надо выводить из грунта!!!
    Только затем цоколь.
    Далее:
    Вы случайно внутрь цокольного ограждения землю потом сами не засыпали до такого уровня??????
    Первоначально похоже что цоколь порвала вода, которая осенью с земляной насыпи пошла в цоколь.
    Кладка цоколя .... мягко скажем НИКАКАЯ :((((((((((((
    Посмотрите состояние фундамента под цоколем в месте трещин!
    Фото...
     
  9. макс

    макс Гость

    во первых подошва фундамента находится выше глубины промерзания в пучинистых грунтах. Во вторых кто вам так армировал ленту 3 снизу и 3 стержня по середине балки. Посередине балки вообще арматура не работает в бетоне. Армируют балку стержни снизу стержни сверху с защитными слоями бетона и стержны должны быть в хомутах то есть получается пространственный каркас. Фотка с трещиной по кираичу а ниже в бетоне есть?
     
  10. Дмитрий Ларкин

    Дмитрий Ларкин Форумчанин

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    756
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Что сделано-то сделано. Откопайте фундамент в зоне трещин с обеих сторон, при наличии трещин- выставьте маяки из алебастра или безусадочного вяжущего (как ставить найдёте в сети или литературе), в отсутствии- по предполагаемой директрисе. Необходимы маяки и по кладке. А далее наблюдайте за динамикой процесса, благо момент благоприятный: весна это период максимальных изменений состояния грунтов в основании и собственно конструкции.Если на момент стабилизации раскрытие трещин не выйдет за пределы допустимого и не возникнет смещений в вертикали, то руководствуясь показателями максимального долговременного и кратковременного раскрытия трещин (СНиП на бетонные и железобетонные конструкции) определяетесь с судьбой ж/б конструкции. Если годится- исполняете армированный железобетонный пояс по цоколю и возводите стены. Подушку под МЗФ -лентой Вы не поправите, единственно-не забудьте про обратную засыпку песком, а то у меня ,к примеру, глиняный замок по верху колодца аккуратно поднимает -опускает 2 кольца...уже 5 лет.
     
  11. макс

    макс Гость

    во первых нужно поднять глубину промерзания грунта выше к планеровочной отметке так что бы подошва фундамента была выше гбины промерзания ето делается посредствам горизонтального клина промерзанию грунта из утеплителя типа пеноплекс по периметру фундамента с 2 сторон или посредства засыпки грунтом не менее чем на 500мм кирпи, который находится в грунте обработать мастикой. Во вторых по кирпичу монолитный ж б пояс высотой не менее 300 мм армированный пространственным каркасом из 4 стержней сверху и 4 снизу 10 ки достаточно с хомуутами из 5ки с шагом 250мм с защитн слоем бетона снизу 3 см сверху 2см
     
  12. макс

    макс Гость

    а маячки можете даже не ставить. Смысла нет. одна ситуация когда фундамент не нагружен и уже трещины и совсем другая худшая ситуйация когда нагружен и так понятно , что развитие трещин будет. Когда делается мелкозаглубл фундамент грунт ниже подошвы заменяют пучинистый типа глина на не пучинистый песчано грав смесь на величину ниже глубины промерз грунта
     
  13. Дмитрий Ларкин

    Дмитрий Ларкин Форумчанин

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    756
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Что-то не в тему."Загружен-не загружен" для МЗФ простоявшего 2 года совершенно не актуально.Замена грунтов в основании- это точно не про технологию устройства МЗФ.Надо как-то поосторожнее в допусках.
     
  14. макс

    макс Гость

    смотрите вот вы поставили маечки сейчас развития трещин нет. Начали возводить стены пошло развитие трещин и что тогда. Однозначно балку армируй и заливай, а то тут насоветуют. А по поводу замены грунта см. Норм документ тсн мф 97 мо проектиров и расчет и устройство мелкозаглубл жилых зданий в моск области . Человек написал же что фундамент у него в глинах или уж в суглинке точно.
     
  15. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Если я не ошибаюсь... то МЗФ вообще не для пучинистых грунтов.
    Не все так однозначно. Боковые силы пучения рано или поздно эту подушку снесут - она не единое целое! Делать подсыпку в 1 метр - нет смысла.
    Не путать с отсыпкой!
     
Похожие темы
  1. александр
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    17 221
  2. Дмитрий
    Ответов:
    15
    Просмотров:
    27 778
  3. Garisson
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    5 410
  4. Yfnfkmz
    Ответов:
    18
    Просмотров:
    7 171
  5. Александр Куракин
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    6 899
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом