1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Проблема с котлом bosch zw 24-2 dhae (gas 3000w)

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Елена, 23.09.2012.

  1. Aleks-Goose

    Aleks-Goose Гость

    ЕЩЕ РАЗ ОБЬЯСНЯЮ..Проведите опыт. Возьмите газовую плиту( лучше б.у.) с пьезо рожигом,откройте кран на духовой конфорке,ПОДОЖДИТЕ 20-30 СЕК И ВКЛЮЧИТЕ КНОПКУ РОСЖИГА...ТОЛЬКО УСПЕЙТЕ СПРЯТАТЬСЯ ,БУДЕТ ОФИГЕННЫЙ ХЛОПОК
     
  2. Valabuev

    Valabuev Гость

    если "хлопает" газовый тракт (топка) - газ подается раньше искры запального электрода:
    ошибка работы платы
    повреждена изоляция высоковольтного провода (трансформатор работает - искра "не доходит" до электрода)
    одновременно вышел из строя пресостат и "отвалилась" тяга (маловероятно конечно но может быть)
    неправильная настройка давления на газовом клапане (например сильно занижен нижний предел мощности)
    это навскидку.
    поведение сервисников странное какое то...
     
  3. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    а если газа подаётся больше чем воздуха,может быть и так,а может быть и не так-спорить виртуально бесполезно.
     
  4. Aleks-Goose

    Aleks-Goose Гость

    если "хлопает" газовый тракт (топка) - газ подается раньше искры запального электрода:
    ошибка работы платы (ЦИТАТА),НО ЭТО ВООБЩЕ СТРАШНОЕ ДЕЛО,ТАКОЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ . Всегда сначало идет росжиг, ОН должно видеться в смотровом окне. ХЛОПКИ ЭТО ВООБЩЕ НЕ ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА КОТЛА Т.Е. В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУТАЦИИ МОЖЕТ ТРЕСНУТЬ ОБМУРОВКА КОТЛА,ПРИ ХЛОПКАХ ОБМУРОВКА ПАДАЕТ НА ГОРЕЛКУ,ДАЛЕЕ ПРОИСХОДИТ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ. В моей практике был случай у одного дедушке при хлопках отлетал дымоход (алюминевая гофра) он опять ее прикручивал и так несколько раз,при очередном включение котел так пыхнул, что он опалил себе бороду и голову, ЕЛИ УСПЕЛ ОТСКОЧИТЬ, А ДЕЛО БЫЛО В ТЯГИ..
     
  5. sitteplo

    sitteplo Активный участник

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    15
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вариант 1- скопление пыли(возможно после ремонта)
    Вариант 2 - большой зазор на свече(электроде) розжига просто искра бьет в сторону.
     
  6. Valabuev

    Valabuev Гость

    в том то все и дело. В турбированном котле (а DHAE - именно турбированная версия) .
    после включения вентилятора - котел проверяет наличие правильного перепада давления между приточным и вытяжным воздухом, причем есть и нижний и верхний пределы. т.е. установленный пресостат должен при включении показать отсутсвие перепада а после включения вентилятора выйти в правильный диапазон. Систему эту "обмануть" без человека - весьма не просто =). Она надежнее в плане защиты чем просто датчик температуры в случае с дымоходным котлом.
    поэтому хлопки на турбо котле - я, лично, связываю с проблемами тяги в последнюю очередь.
     
  7. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    достал уже всех со своей тягой и хорош уже писать тут заглавными буквами,а что дедушке не объяснил что нельзя пользоваться гофрой в отопительных котлах?
     
  8. Aleks-Goose

    Aleks-Goose Гость

    Пыль при хлопках вылетает в трубу.Пара электродов росжига-ионизационный должны быть правильно установлены и иметь соответствующие зазоры.Вспомним уроки физики, природный газ легче воздуха...Если неправильно сделан дымоход не утеплен,задувает в верхней части т.е.сбивает тягу, не правильное соотношение газ-воздух - будут происходить хлопки.ВЫ должны понять что пока не выталкнется из дымохода столб холодного воздуха ( он тяжелее газа),газ скапливется в топке происходит неправильное смешивание... в результате хлопки..
     
  9. Aleks-Goose

    Aleks-Goose Гость

    Дымоход сделанный труба в трубе т.е. коаксиальный есть спец комплект регулировочных шайб с помощью которых регулируют соотношение газ_воздух и лучше чтоб под рукой был газоанализатор
     
  10. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    :grin:дымоход с помощью шайб регулирует соотношение газ-воздух?как?какой-то озабоченный дымоходами человек
     
  11. Aleks-Goose

    Aleks-Goose Гость

    Монтаж коаксиального дымохода
    5.2. Монтаж раздельного дымохода для котла
    Присоединение раздельных труб к котлу производится с помощью переходного комплекта
    KHG 714061510 (в комплект поставки котла не входит) или разделителя каналов 8023-10.000
    (в комплект поставки котла не входит).
    Конструкция переходного комплекта и разделителя каналов обеспечивает регулировку
    количества поступающего на горение воздуха при помощи поворотного шибера или шайб . Количество
    подаваемого воздуха зависит от длины труб и определяется при помощи газоанализатора.
    Необходимо поворачивать шибер по часовой стрелке, уменьшая количество подаваемого на
    горение воздуха, до тех пор, пока газоанализатор не зафиксирует повышение уровня СО (больше
    0,05%) в дымовых газах. После этого следует слегка повернуть шибер в обратную сторону и
    зафиксировать.
    При использовании раздельных труб необходимо дополнительно учитывать следующее:
    9 суммарная максимальная длина труб не должна превышать 25 м. Каждый отвод 90 °
    равноценен 1 м трубы, каждое колено 45 ° – 0,5 м трубы.
    9 в случае большой длины дымоотво
     
  12. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    а где стоит шибер к коаксиальной трубе?

    разве это не разные вещи?
     
  13. Aleks-Goose

    Aleks-Goose Гость

    есть принадлежности к коаксиальным дымоходам к которым идут шайбы разного диаметра,по сути это кусок вставки в коаксиальную трубу.Схема регулировки подачи приточного воздуха у фирм прозводящих турбо котлы с закрытой камерой сгорания осуществлятся по разному .. учиться надо в " АБВЕРОВСКИХ ШКОЛАХ" господа...
     
  14. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
     
  15. Елена

    Елена Гость

    Ребята не спорьте. Шайбы на самом деле идут в комплекте к коаксиальным дымоходам. Подбирается шайба при монтаже.
    Приезжали вчера сервисники. Регулировали что то внутри прибором. Поставили заводские настройки(как они сказали),убавили на горелках газ.(не знаю как правильно сказать).Короче мучили котёл часа полтора. Ну хлопков не стало.
    Спасибо всем за ответы.Все были правы и про настройку горелок и про тягу(слышала они между собой говорили).
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом