1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Проблема с котлом daewoo

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Илья, 13.01.2011.

  1. Илья

    Илья Гость

    У меня настенный двухконтурный DGB-100MSC, проблема заключаеться в том что при включении,когда горелка загорелась, сразу же тухнет (по истечении 2-3сек)и отключаеться, и так повторяеться несколько раз, затем начинает пищать пульт управления(без обозначения ошибки)и мигать температурный режим в правом верхнем углу. Отключаешь котел из сети , включаешь, все тоже самое. В чем может быть причина.Заранее Спасибо
     
  2. babaraya

    babaraya Участник

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    47
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Код Ошибки??? :acute:
     
  3. Илья

    Илья Гость

    Если бы высвечивался код ошибки я бы не стал задавать вопрос а посмотрел бы инструкцию по неполадкам, где перечислены все ошибки, их коды и что явилось их причиной. Но как я написал в своем вопросе, пульт начинает пищать, после 3 неудавшихся запусков, и мигать температурный режим на пульте, в правом верхнем углу. Хотелось бы просто знать в чем причина поломки, и приблизительно на какую сумму расчитывать, при вызове специалиста.
     
  4. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Я за это беру 1000 руб., если котёл договорной - бесплатно.
    Ответа на вопросы в соседней теме я так и не увидел. Зачем тогда плодить темы - двойники?
     
  5. Илья

    Илья Гость

    Вы спрашивали, что говорят специалисты, да ниче они не говорят, если бы они были я бы у них спросил. Котел висит на стене около газовой плиты рядом со окном на кухне.
     
  6. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Рассмешил! :grin:
    Интересовал регион,- вдруг,у меня под боком,- давно бы сделал!
     
  7. Илья

    Илья Гость

    Рад что вы повеселились. Тульская обл.
     
  8. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Тогда держи:
    1. Инфракрасный датчик;
    2. Запыленное слюдяное окошко;
    3. Низкий порог минимального давления газа на горелке;
    4. Низкое давление газа на входе;
    5. Сильно зауженный газовый шланг;
    6. Пульт управления;
    7. Газовый клапан.
    Как видим,- половина всех дефектаций проводится с помощью газового манометра или U-образника, но для начала я бы "подкинул" датчик и пульт. :wink3: :smile3:
     
  9. Илья

    Илья Гость

    Спасибо, я тоже склонялся что скорее всего Датчик..хотя посмотрим. Ну все равно спасибо
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом