1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Проблема с котлом ferroli domicompact f 24

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем StasSD777, 24.08.2012.

  1. гарий

    гарий Гость

    котел часто включается,в чем модет быть причина?
     
  2. Мастер Сэм

    Мастер Сэм Гость

    Если работает на отопление нормально, а с ГВС проблемы,
    то плата навряд ли накрылась. Скорей всего нужно копать по линии ГВС. вторичник, датчик хола, расходомер, 3-ходовик и т.п
     
  3. гарий

    гарий Гость

    работает на отопление,добавил на 1 градус температуру нагрева до 46,вроде стало получше
     
  4. ник-а

    ник-а Гость

    Котел Electrolux GCB 24 BASIC X FI. Проблема - при открывании крана горячей воды котел через несколько секунд отключается, после закрытия крана - включается вновь. Причем при малом расходе воды работает нормально. Буду благодарен за дельный совет.
     
  5. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Требуется промывка теплообменника от накипи.
     
  6. ник-а

    ник-а Гость

    Спасибо за ответ. Не написал сразу - котел установлен в сентябре, и наработка в общей сложности не более 2 недель. На входе стоит фильтр тонкой очистки.
     
  7. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Тогда надо настройки по газу смотреть, для начала.
     
  8. Серёга

    Серёга Гость

    Всем привет.Выручайте.Достал этот Домипрожект F24.Сгорели мозги-поменял.Не хочет работать без внутреннего корпуса-хрен с ним.Теперь после недели работы не выдает температуру,то есть запустится на 30 секунд потом выключается,но не полностью-насос работает,и по новой запускается на 30-40 сек.трубка подачи не нагревается,чуть теплая,он(котел)вырубается и все повторяется снова.Может кто подскажет в чем причина?Заранее спасибо!
     
  9. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Уверен на все сто???

    Нет циркуляции и (или) зарос накипью теплообменник. Короче, ничего нового.
     
  10. Серёга

    Серёга Гость

    Можно-ли теплообменник,F24,очистить от накипи или это смертный приговор?
     
  11. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Можно.
     
  12. Мастер Сэм

    Мастер Сэм Гость

    мороки много, и хватит не надолго
     
  13. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Для кого как...

    Это еще почему? Будет ничем не хуже нового, если сделать как надо.
     
  14. kema

    kema Гость

    Добавляю к последнему предложению: и предусмотреть в дальнейшем водоподготовку для защиты от образования накипи!
    Чтобы устранить причину, а не отмывать каждый раз её последствия!

    Кстати, некоторые пользователи пригоревшую в теплообменнике взвесь(например, и окислившееся растворенное железо, и органику) тоже накипью называют.Состав воды приводился?
    Как обычно для предотвращения накипеобразования(если все-таки виновата карбонатная жесткость!) предлагаю рассмотреть возможность применения магнитных ПОЛИГРАДИЕНТНЫХ АКТИВАТОРОВ воды(МПАВ),хотя по желанию и возможностям можно применить и химическую водоподготовку (она дороже).
    А если все-таки будете и промывать,используя МПАВ,то не забудьте предусмотреть удаление отслоившейся старой накипи,чтобы не закупорить систему.Это дольше по времени,зато без кислоты в системе.
    МПАВ Ду25(1") рассчитан на поток от 1 до 6м3/час. Если реальный поток в этом диапазоне,то можно ставить переходники-потери давления малы.Если реальный поток не входит в диапазон-применить другой МПАВ. Технические подробности и схемы монтажа- на сайте в каталоге.
     
  15. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    Форумчане, искал инфу по своим газовым вопросам, обратил внимание на отзывы о ferroli и ДЭО - судя по всему - редкостное г... они что дешевые? А что на счет будерусов или протермов.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом