1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Проблема с котлом ferroli domicompact f 24

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем StasSD777, 24.08.2012.

  1. валера

    валера Гость

    говорят что большая проблема те кто берет за это 300-400 гривен правда чистят химией,лимоная кислота эфект тотже
     
  2. Андрей

    Андрей Гость

    Привет! Ребята помогите ...
    Котел Ferella C24 mel 7 лет. Начну попорядку сначала появились счелчки в котле точнеё 2 щёлчка один за другим. Спустя некоторое время котёл перестал поджигать горелки . Если раньше на разжигание уходило 3-4 сек то сейчас он пробует поджечь 1 секунду и сразу уходит в аварию. Ресет помогает с 5-6 попытки а иногда и не помагает... Что может быть ?
     
  3. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Проверить электрод ионизации на к.з.-пробой.
     
  4. Андрей

    Андрей Гость

    Попробую но мне кажется это не он ...
    Уточню когда выключено отопление и выключено ГВС он всёравно щёлкает и именно 2 щелчка ... Может привод 3 ходового клапана ?
     
  5. Андрей

    Андрей Гость

    Проблема решена заменой плати!
     
  6. Ашот

    Ашот Гость

    Помогите советом .
    Domitech F 24 ,при давлении воды меньше 2 атмосфер котел включается ,
    слышен звук насоса , вода греется до 90 , насос продолжает бесполезно шуметь (вода не циркулирует), газ отключается (ошибок не выдает).
    При давлении воды более 2 атмосфер котел работает нормально ,
    давление падает сам по себе 0.3-0.5 атмосфер за сутки(утечек нет).
     
  7. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Датчик давления проверить надо!
    Значит есть утечка.
     
  8. Ашот

    Ашот Гость

    Проверено, срабатывает авария при давлении 0.6-0.7 атм.
    При низком (до 2 атм)давлении насос работает , но не качает воду , аварии нет.

    А возможна утечка через теплообменник , ?? У нас отключают воду временами , в прошлом году давление самопроизвольно увеличилось.
     
  9. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Расширительный бак проверь.
     
  10. Ашот

    Ашот Гость

    Я каждый день выливал по 300 мл воды , в течении 2 месяцев .
    А такое возможна из за теплообменника ??
     
  11. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Возможно, если он пробит между контурами.
     
  12. Ашот

    Ашот Гость

    Спасибо .

    А если контур пробит ,и в систему котла пройдет воздух (при отключении воды в системе воздух под давлением),
    насос может отказать??(Мучается , но не качает воду в систему).
     
  13. давид

    давид Гость

    почистите кистью крилья вентилятора вентилятор цнимается одним шурупом
     
  14. давид

    давид Гость

    почистите крилья вбентилятора
     
  15. давид

    давид Гость

    да
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом