Проблема с полотенцесушителем

Тема в разделе "Полотенцесушители", создана пользователем ЮрийАлекс, 01.08.2014.

  1. ЮрийАлекс

    ЮрийАлекс Участник

    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Добрый день, есть проблема.
    Новостройка, дом серии П44Т-25.
    Установили ПС Сунержа Богема с нижним подводом 500 на 600 (600 -высота).
    Стояк дюйм с чевертью имеет отводы на высоте от пола 180 и 150 см.
    На расстоянии 25...30 см от стояка -дюймовый байпас.
    Далее на каждом отводе кран полдюйма и далее медная труба 15 мм к водорозеткам.
    Трасса из меди имеет сначала понижегие на примерно 50 см, а далее подъем к водорозеткам, расположенным на высоте 120...130 см.
    На картинке показано два варианта (как планировали и как получилось -помешали другие объекты).
    Когда устанавливали ПС, УК отключил горячую воду, проверить толком не могли.
    Сейчас воду дали, пытаюсь запустить (перепускаю через Маевского воздух), сначала ПС весь прогревается, затем остывает.
    Если открыть все краны смесителей, то ПС тоже начинает прогреваться, а затем (после закрытия кранов смесителей) остывает.
    Подскажите, пожалуйста, в чем причина и как ее устанить. Заранее спасибо!
     

    Вложения:

    • attachment.png
      attachment.png
      Размер файла:
      17,2 КБ
      Просмотров:
      36
    Последнее редактирование: 01.08.2014
  2. oap61

    oap61 Участник

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    168
    Лайки:
    30
    Ошибка монтажа. Нужно переделать вот так ПС.png
    Участок стояка между точками подключения 1 и 2 является смесительным узлом. И на верху ПС обязателен автоматический удалитель воздуха. Стрелками на схеме указано направление движения воды через ПС. Движение воды осуществляется за счёт остывания в ПС.
     
  3. ЮрийАлекс

    ЮрийАлекс Участник

    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Спасибо за ответ.
    Как говорят в УК, у нас НИЖНИЙ подвод воды в стояке в секции с 1 по 12 этаж (нас как раз 11). А далее верхний с 25 по 13 этаж.
    Может быть на последнем этаже секции никто не живет и не ремонтируется, и так воздушнвя пробка, мешающая циркуляции.
    Где-то читал, что на предпоследнем этаже секции разрешается делать дополнительное заужение на байпасе, так ли это?
     
  4. oap61

    oap61 Участник

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    168
    Лайки:
    30
    Типовая схема разводки горячей воды (ГВС) по этажам. Схема горячего стояка воды.png Варианты установки полотенце сушителей Варианты установки ПС.png
     
  5. oap61

    oap61 Участник

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    168
    Лайки:
    30
    Насос рециркуляции (на верхней схеме) нужен для того, что бы вода не остывала в стояке в случае прекращения водоразбора (например ночью)
     
  6. oap61

    oap61 Участник

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    168
    Лайки:
    30
    В Вашем случае, если ПС стоит выше точек подключения, воздуху нет возможности выйти из ПС.
     
  7. ЮрийАлекс

    ЮрийАлекс Участник

    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Что делать, если все-таки не переделовать систему (поставить автоматический кран Маевского, подкачивающую помпу и т.д.)?
     
  8. oap61

    oap61 Участник

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    168
    Лайки:
    30
    В вашем случае в верхней точке полотенце сушителя обязателен автоматический воздухоотводчик. Ручной кран "Маевского" не подойдёт, т.к. ПС постоянно "воздушит" из-за ошибки монтажа. В воде всегда присутствует растворённый в ней воздух и при остывании вода уменьшает способность растворимости газов, потому в Вашем ПС и прекращается циркуляция воды из-за возникающей воздушной пробки..
     
  9. ЮрийАлекс

    ЮрийАлекс Участник

    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    А как Вы считаете, не слишком "заузили" трассу от отводов до водорозеток: 15 мм меди и краны полдюймовые?
    Вы считаете, что воздухоотводчик решит проблему?
    И сколько их надо поставить: один или два?
     
  10. oap61

    oap61 Участник

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    168
    Лайки:
    30
    Диаметры в данном случае вполне достаточны. Воздухоотводчика достаточно одного в самой верхней точке ПС.
     
  11. ЮрийАлекс

    ЮрийАлекс Участник

    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    А все-таки....
    Я понял, что сейчас у меня скапливается в верхней точке воздух, и он мешает циркуляции воды внутри ПС. Но в нижних трубочках тогда все равно должно быть течение, и они (н жние трубочки) должны хоть немного прогреваться. Или я не прав?
    И еще. В какую верхнюю точку лучше поставить воздухоотводчик: со стороны входа или со стороны выхода. Напомню, что у меня ПС лесенка с нижним подключением.
     
  12. oap61

    oap61 Участник

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    168
    Лайки:
    30
    Представьте, что смесительный узел (участок стояка между точками подключения)- это ведро горячей воды, а Ваш ПС это ведро с холодной водой, будет-ли вода в холодном ведре нагреваться, если вёдра соединены так, как сейчас у Вас выполнен монтаж?
     
  13. ЮрийАлекс

    ЮрийАлекс Участник

    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    А в какую верхнюю точку лучше поставить воздухоотделитель:со стороны впуска или со стороны выпуска ПС?
     