Проблема с теплыми полами

Тема в разделе "Водяные теплые полы", создана пользователем Теплолюбивый, 18.12.2010.

  1. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    К сожалению информативности там крайне мало..
    И еще..
    данная схема - это Ваше видение вопроса или 100% верная как блок-схема?
    Это я к чему - бывает представляют схему как истинно верную, а оказывается это только предположительное видение владельца.
     
  2. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Прокомментируйте разницу показаний манометров.. в одной общей схеме контуров???
     
  3. Теплолюбивый

    Теплолюбивый Участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Сам спустился и нарисовал эскизик. Именно так, не считая двух кранов (открытых)
     
  4. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Если есть возможность, то схему надо представлять именно развернутую!
    котельный узел - разводка отопления поэтажная - ТП с гребенками и общим вводом/выводом поэтажная (с отрисовкой зон ТП на площади этажей). И все это с обязательным указанием диаметров труб и наличием точек соединений (с размерностью элементов соединений)
    Именно эта доскональность бывает сразу указывает на наличие проблемных узлов.
    Именно при такой доскональности начинают задавать вопросы на подозрительные узлы (решения), и выявляют несоразмерные проходные сечения по контурам (веткам СО).
    Не поленитесь... сделайте..
    Поверьте это поможет решению вашей проблеме.
    Удачи и с наилучшими!
     
  5. Теплолюбивый

    Теплолюбивый Участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Это не манометры, это термометры! :wink3:
    Просто плохо видно. На входе 40[sup]0 [/sup], на выходе- комнатные +22
     
  6. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Гость

    Как установлен ваш насос, толкает ли он воду на подачу в сторону полов или тянет из обратки и толкает в сторону котла? Если тянет со стороны полов воздух вы можете и не выгнать. Как осуществлено подключение к котлу? При такой комбинированной системе "тёплые полы плюс регистры" подключение производят через гидравлическую стрелку. На тёплые полы и регистры на подачу устанавливаются циркуляционные насосы "на полы свой насос на регистры свой". Иными словами котёл со своим насосом обслуживает гидрострелу, а полы и регистры обслуживаются каждый своим отдельным насосом.
     
  7. Теплолюбивый

    Теплолюбивый Участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вот фото. Верх - слева. Левая труба из котла сразу наверху направо идет на батареи, вниз - на подмешивание. Узел подмешивания по центру, кран подмешивания перекрыт. Внизу направо идет на гребенку первого этажа - налево - на 2 и 3 этажи. На возвратке - насос. Все вроде просто? img_235731.jpg
     
  8. Теплолюбивый

    Теплолюбивый Участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Покрытие - плитка и ламинат. У гребенок везде плитка. Тепло где-то на расстоянии метра от гребенок, далее - комнатная температура.
     
  9. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Отлично. Имеем один из показателей, который косвенно может выявить причину.
    1. Итак имеем схему ТП 3-го этажа из 5-ти контуров, которая является проблемной. Правильно?
    2. Что мешает включая поочередно каждый из 5-ти контуров с выходом на стабильный штатный температурный режим выявить контур (контуры) которые глушат всю схему? Хорошо бы еще и показания обратного термометра по каждому контуру при этом.
    Т.е. селективным включением определяем:
    - количество контуров, которые работоспособны каждый по себе.
    - количество контуров, которые работоспособны по своему назначению (подогрев полов) в общей схеме при одновременном включении.
     
  10. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    1. Ну почему нельзя делать фото не кусочками а всем общим видом????
    2. К чему лишние угловые переходы, да еще вроде как 1/2"????
     
  11. Теплолюбивый

    Теплолюбивый Участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Там не краны (см. фото гребенки), а какие-то новомодные пимпочки. Еще сообразить надо, как их глушить... :sorry2:
     
  12. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Ну на входе скорее всего термоклапаны (терморегуляторы). Должны иметь возможность закрытия.
    А вот то что контур не имеет самостоятельного крана - это минус.
     
  13. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Гость

    На возвратке, это на обратке которая идёт от полов в котёл?
     
  14. Теплолюбивый

    Теплолюбивый Участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Именно так.
     
  15. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    скажу честно, я не увидел правильного узла подмеса. Там должен быть трёхходовой клапан, который управляется показаниями термодатчика. А у вас стоит обычная термоголовка (насколько я вижу) и непонятно что она в этом месте делает. Если это действительно обычная термоголовка, то она меряет температуру воздуха, а не теплоносителя.
    Что ещё увидел - температура подачи в ТП 40 град - это мало. Температура обратки из ТП 22 - означает, что теплоноситель остывает очень сильно, а это говорит о том, что слабая циркуляция в контурах ТП. Отсюда вывод: либо воздушные пробки, которые не удалены, либо насосу тяжко (это может быть в том числе причиной заужения протока из-за перегибания МП трубы). Ну и получается, что вас насос Тп таки борется с тем, чтобы протянуть теплоноситель через термодатчик (термоголовку), который непонятно что вообще меряет и что там за экранированный кабель вам скотчем к трубе примотали.
     