Проблема с теплыми полами

Тема в разделе "Водяные теплые полы", создана пользователем Теплолюбивый, 18.12.2010.

  1. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    В тёплых полах довольно трудно выгнать воздух, поэтому насос необходимо ставить на подачу и последовательно выгонять воздух из каждого контура предворительно закрыв все остальные.
     
  2. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    А какая разница - Насос на обратке или на подаче для решения вопроса удаления воздуха из контура??
    Действительно такой тонкости не знал - можно пояснения..?
     
  3. Теплолюбивый

    Теплолюбивый Участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вы правы, на мой взгляд как раз в слабости насоса и причина. Но узел подмеса я сфотографировал поближе. Там какая-то ампула, сантиметров 15 в длину, закреплена на трубе, и не скотчем, а в массивном ложементе. От термоголовки (это термоголовка?) идет неэкранированный кабель, а проволока с биркой 20[sup] 0[/sup]-50[sup]0 [/sup]. img_235752.jpg img_235752_2.jpg
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    посмотрите что на этом синем термодатчике написано. Возможно будет название фирмы или буквенно-циферные обозначения. Это чтобы понять что это такое у вас стоит и что оно может делать. Вероятно вместо трёхходового клапана ваши монтажники установили эту штуку, но вот через перемычку подмеса у вас при открытом кране была бы паразитная циркуляция. В общем налицо ошибка монтажа в любом случае. Теперь по идее вам нужно обязательно перезапустить систему, чтобы выгнать возможные воздушные пробки. Для этого на гребёнках нужно закрыть все красные регуляторы на верхней гребёнке и поочерёдно открывая их стравливать воздух через заглушку, которая у вас справа снизу на гребёнке под воздухоотводчиком. При этом красный кран (общий) на гребёнке слева должен быть закрыт. Таким образом вы будете нагнетать теплоноситель через обратку и выдавливать его через заглушку верхней гребёнки. Если ничего не поменяется после этого, будем думать дальше. Но пока сделайте именно это для начала.
     
  5. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Думаю что это обычная термоголовка с выносным датчиком. Диапазон предустановленных температурного диапазона 20С-50С. Ну и соответственно относительная градуировка на поворотной крышке.
    На входе в отопительный прибор его роль понятна. А тут..
    В данном случае я думаю он постоянно приоткрыт!
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    он тогда должен быть выставлен на максимальную температуру и пропускать только столько теплоносителя, сколько нужно, чтобы поддерживать на подаче ТП 50 град. Как только температура превышает 50, он прикрывает проток. По идее он должен работать на трёхходовом клапане и открывать-закрывать подмес, но тут он просто глушит подачу и насос работает из тупика. Впрочем не это причина.
    1. Температура 40 для ТП маловата.
    2. Нет адекватной циркуляции в ТП.
    3. Схема сопряжения ТП и радиаторов сделана неправильно.
    4. Насос вероятно слабоват для 600 м.п. ТП.
     
  7. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Естественно:
    В данном случае он ничего не регулирует! Хоть открой хоть закрой. Согласно фактическому фото подмес обратки происходит ВСЕГДА!!!!!!! Причем в полной мере проходного сечения аппендикса от обратки!
    Т.е. гоняем обратку по ТП. Подача (приращение) теплового потока отсутствует напрочь.
    В данном случае эта термоголовка должна быть установлена на перемычке от линии насоса к подаче!
    Только тогда она будет именно подмешивать, если выход с обратки будет выше чем 50С.
    Думаю что она установлена вообще не по месту - более того она вообще лишняя. Поскольку на гребенках уже установлены свои термоголовки по каждому контуру отдельно!
    А потому что 50% потока возвращается в общую обратку СО, и только 50% сама себя еле толкает по ТП.
    Т.е. насос включен в систему не как по ТП, а как дополнительный в систему с приобщением к нему еще и ТП. Короче голодает по гидронапору.
    Я так думаю.

    Исходя из представленной схемы и методов выполнения поворотов и непонятных заужений - вполне вероятно..
    Возможно. Мы же не знаем как еще и 2 этажа разведены.
    Хотя даже если 1/2 куба наверняка перекачивает уже достаточно, а вот если впустую..



    :sad:
     
  8. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    раз есть падение температуры- значит греют.
    ставьте 45 на вход и заглушите все контуры кроме одного и прибавлять прогревать по одному контуру и смотрите на термометры.
     
  9. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Здесь логика простая. все центробежные насосы, а циркуляционный насос именно таким и является. очень болезненно реагируют на наличие воздуха во всасывающем контуре. Но стоит убрать воздух из насоса и всасывающей трубы как насос тут же набирает давление и легко выгоняет воздух из находящейся перед ним трубы.
    Чтобы не гнать воздух в котёл на гребёнке обратной линии, со стороны котла, утанавливается автоматический воздушный клапан через который и удаляется воздух как во время пуска так и в дальнейшем.
    Регулирующая головка которая здесь установлена это по всей вероятности регулятор напольного отпления типа FJV только устанавливаются они на обратной линии и способны регулировать систему на площади пола до 10м2. Для больших систем устанавливают трёхходовые клапаны. Совместно сними регулировку по зонам осуществляют с помощью регуляторов RAV, RAVK совмесно с клапанами VMT, RAV или VMV они регулируют участки площадью до 30м2.
     
  10. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    сорри я тут половины не увидел текстов (косяк какой-то )
    600мп/6= 100 м2
    нормально справляется и отсечной клапан. не было пока отказов.
     
  11. Olego

    Olego Гость

    А, как из теплых полов слить воду?
     
  12. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    отвинчивают оба конца петли. или нижний конец и пробку сбоку.
     
  13. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Выбрось свой термовентиль,- и сразу увидишь результат! :wink3: :smile3:
     
  14. Виктор

    Виктор Гость

    Не увидит! Пока не перекроет байпасс от насоса..
     
  15. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Само собой, но ведь сказано, что: "...кран подмешивания перекрыт."
     