Проблема с утеплением мансарды - между стропилами и утеплителем зазоры в 1см

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Матвей, 26.01.2010.

  1. Матвей

    Матвей Гость

    2 года назад строители уложили утеплитель 20см между стропилами, сверху накрыли тайвеком, снизу пароизолязионной пленкой. Вообщем все как положено. В прошлом году запустил отопление и заметил, что в сильные морозы на мансарде прохладно. Вскрыл пароизоляцию в паре мест и открылась занимательная картина. Между стропилами и утеплителем зазоры в 1см. Такая ситуация между 4 стропилами, остальные нормально. Заклеил с помощью герметика обратно.
    Теперь вот думаю что же делать?
    Может быть есть варианты, кроме как разобрать все и сделать по новой?
    Может пеной эти зазоры заделать?
     
  2. oleg

    oleg Гость

    утеплитель какой ?
     
  3. DmitryZ

    DmitryZ Участник

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    82
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Рязанская область
    Разобрать и переделать!!.....По поводу пены - здесь http://www.vashdom.ru/articles/npc-krovlya_1.htm....
    Тем более , что Вы уже вскрыли всё (если утверждаете , что ..."..остальное нормально..")
     
  4. Матвей

    Матвей Гость

    утеплитель - минеральная вата Nobasil
     
  5. Матвей

    Матвей Гость

    плотность М35
     
  6. Матвей

    Матвей Гость

    в данной статье я не нашел примеров по моей проблеме.
    я надрезал только пароизоляцию в нескольких местах, и заклеил ее обратно.
    окончательную отделку гипсокартоном планировал делать в этом году.
     
  7. berd80

    berd80 Гость

    Однозначно - переделать! Утеплитель слегка враспор надо ставить, фиксируйте его шнуром для упаковки(ПВХ) крест накрест, а потом пароизоляцию с обязательной проклейкой швов и примыканий.
     
  8. Матвей

    Матвей Гость

    скорее всего выплыла ошибка с неверным шагом стропил, т.е. монтажники накасячили по 2см на 4 стропилах
    переделать - это значит переставить стропила????
     
  9. oleg

    oleg Гость

    Матвей забейте щели тем же материалом (поплотней только пены не надо)
     
  10. Матвей

    Матвей Гость

    думаю, может быть, купить 10см минвату большей плотности, нарезать ее 2см лентами и попробовать ее вставить в щели.
    Как думаешь, получиться?
     
  11. Александр

    Александр Гость

    Для создания основания под отделку, особенно в таких помещениях как Ваше лучше всего использовать Русскую панель. Это технология идеально подходит для деревянного домостроения, соединяя в себе свойства теплоизоляции и 100% влагостойкости. Панели не имеют линейного расширения не зависимо от условий эксплуатации, сохраняя на себе финишное покрытие.
     
  12. berd80

    berd80 Гость

    Нет, поменять утеплитель.
     
  13. Матвей

    Матвей Гость

    сколько стоит и какие размеры?
    у нас в магазинах такого не встречал
     
  14. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Если щел между утеплителем и стропилом получается больше, чем 5 мм, от этого получает огромный "термо мост" (через который уходит тепло), от которого потом также понижается место точки росы (где водянные пары внутреннего пространсвта конденсируют) из утеплителя на самую поверхность пароизоляцие или даже на поверхность доски потолка. Поэтому необходимо щели уплотнить каким то утеплителем. Можно также полиуретановой пеной, но нельзя допускать, чтобы пена в мокром состоянии встретилась с супердиффузионной мембраной, так как потом бы в этом стыке повредилась гидрозащитная способность мембраны.

    Необходимо также проверить, если пароизоляция пароизоляционным образом склеена между собой и к всем соприкасающим и проникающим конструкциям и стенам. Потому что если где то у пароизоляцие нет соединении, получается движение воздуха между внутренним и наружным пространством, т.е. в вате, которая потом вообще не работает. Дело в том, что утепляют не волокна ваты, но маленкие пространства с недвигающим воздухом между волокнами утеплителя. И если здесь будет воздух двигаться, утеплитель вообще не будет работать.

    Т.е. должно исправить также утеплитель и также пароизоляцию, чтобы в конструкции не было "термо мостов" и чтобы в конструкции правильно работала пароизоляция (паронепроницаемость и воздухонепроницаемость).

    С уважением

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     
  15. Матвей

    Матвей Гость

    большое спасибо за развернутый ответ

    попробую нарезать полоски из плотной минваты и вставить в щели
     