1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Проблема со счетчиком са4-и678

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Юрий, 12.12.2009.

  1. Юрий

    Юрий Гость

    с не давних пор счетчик стал регистровать потребление больше чем допускает установленная мощность токоприемников. К примеру за сутки показания счетчика 471кВт/час. При этом основная нагрузка электрокотел 15кВт и электрические теплые полы примерно 2кВт. Причем и котел и полы работают не постоянно. Может прцентов 20-30 времени они в отключении. При полном включении этих потребителей суточное потребление должно было составить 408кВт/час. Фактически оно должно быть еще меньше.Потребление эл энергиии за ноябрь по отношению к ноябрю прошлого года выросло на 44%. Данных по средней температуре этих месяцов у меня к сожалению нет. Есть подозрение на счетчик. Вопрос в том как проверить счетчик не отсоединяя? Хотя бы грубо. Как должна происходить официальная проверка счетчика.Сколько это может стоить? Есть ли смысл просто купить новый счетчик? Как установить счетчик с ночным и дневным тарифом? Где можно найти эти тарифы? Всюду ли они действуют?

    Заранее спасибо за вашу помощь.
     
  2. Евгений

    Евгений Гость

    1. Отключите нагрузку всю и посмотрите, если колесико счетчика движется,то самоход, несите на регулировку.
    2.Включите постоянную нагрузку, замеряйте клещами ток и будете точно знать мощность, проверте по счетчику сколько накрутит за час и сравните, если счетчик покажет больше,то несите счетчик в ремонт и поверку.
    3.Если первые два пункта не помогли, то теплопоте5ри больше в этом году, чем в прошлом.
     
  3. SFResid

    SFResid Гость

    "С недавних пор" наводит на подозрение, что к вашей линии подключились посторонние потребители.
    - очень разумно, имея однако в виду, что самоход м.б. только мизерным. Такую проверку надо повторять в разное время суток (не исключено, что воровство происходит ночью).
     
  4. Александр

    Александр Гость

    1. Проверьте отсутствие дополнительных нагрузок.
    2. Проверьте отсутствие значительного самохода счётчика (при полностью выключенных нагрузках).
    3. Замерьте ток каждго из потребителей и сравните его с паспортными техническими характеристиками приборов.
    4. Если ни один из пунктов п.1-п.3 не вызвал у Вас подозрения, то напишите письмо в Энергосбытовую организацию с просьбой о проведении внеочередной поверке счётчика, или о вызове инспектора для распломбирования счётчика с целью его замены (в зависимости от того, что для Вас более приемлемо по финансам).
     
  5. Джамшут

    Джамшут Форумчанин

    Регистрация:
    22.04.08
    Сообщения:
    247
    Лайки:
    0
    C какого это перепуга у счетчика появится самоход?
    "Самоход" может появиться если какой-то "добрый дядя" подключился к этой сети

    Интересно это как включить постоянную нагрузку - т.е. как "скомандовать" сети не менять напряжение
    Откуда у человека могут быть токовые клещи?
    И в какую поверку нести. Если счетчик не его собственность можно только написать заявление с просьбой.
     
  6. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Бывает.
    Поставил в гараже счётчик. При выключенных выходных автоматах заметно крутил. Вставил снизу подкладку (чтобы счётчик висел под небольшим углом) вращение исчезло.
     
  7. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    1. Отключить все приборы, абсолютно.
    2. Удостовериться, что счетчик стоит, либо зафиксировать его самоход, т.е. что он накручивает и за какое время.
    3. Включить, желательно как можно ближе к счетчику, лучше прямо на его выходе, нагрузку известной мощности, например лампу накаливания на 100вт.
    4. Соотнести показания счетчика расчетному потреблению за энное количество времени(например за час).
    Везде по-разному - могут приходить и снимать снего замеры, могут дистанционно, если счетчик обладает телеметрическим выходом, а может и нести придется...
    Все это обговаривается в каждом конкретном случае с ЦОП.
    Зачастую у ЦОП нет возможности проверить ваш счетчик, а это значит, что вам надо обращаться на завод изготовитель.
    Ну если вас просто хочется купить новый счетчик, то да, смысл имеется.
    Смотрите по стоимостям - вам должны сказать стоимость услуги по поверке счетчика(вместе с его монтажом).
    Так же узнаете стоимость смены тарифофв и установки нового счетчика... Смотрите стоит ли овчинка выделки.
    Данную информацию узнавайте в местом ЦОП.
    Обратите внимание - если в вашем регионе действует многотарифка, то фактически любой пользователь может ее поиметь. Только происходит это в разных случах по-разному...
    Например централизованно на дом или просто на отдельную квартиру... Счетчики в этому случае, в зависимости от модели могут быть разные(с встроенным тарификатором, с внешним тарификатором, универсальные???).
    Для систем автоматического домового учета нужно консультироваться на совместимость с обслуживающей системой, хотя теоретически если дом переводят на такую систему, то счетчики меняются сразу всем...
    Для индивидуального многотарифного учета нужен счетчик с встроенным тарификатором.
     
  8. Юрий

    Юрий Гость

    Большое спасибо всем ответившим.
    Буду проверять счетчик по току нагрузки. Нагрузка в принципе постоянная. Сейчас у нас похолодало и две ступени котла включены постоянно. Самохода практически нет, потому как при отключении котла диск крутится очень медленно. Влияние на конечный результат мизерное. Воровство также исключено. Счетчик находится у меня внутри дома.Жаль что никто не использует счетчики с ночным и дневным тарифом.
    С уважением,
    Юрий.
     
  9. Юрий

    Юрий Гость

    Spy
    Спасибо за подробную информацию. Поеду сегодня в Энергосбыт со своими вопросами.
    Юрий.
     
  10. Джамшут

    Джамшут Форумчанин

    Регистрация:
    22.04.08
    Сообщения:
    247
    Лайки:
    0
    1.Если бы контролер энергосбыта увидел такую подкладку в квартире - штраф гарантирован
    2. У электронных счетчиков нет самохода в принципе (если только программно не заложить его :blum3: ), у
    индукционных счетчиков стоит "стопор", которой блокирует самоход. Поэтому оный встречается достаточно редко (может у древнего года выпуска)
     
  11. Джамшут

    Джамшут Форумчанин

    Регистрация:
    22.04.08
    Сообщения:
    247
    Лайки:
    0
    1. Ну и что эта проверка даст. Плюс/минус километр. 100 Вт это номинал, реально может отличаться на 15% без проблем. Я уж не говорю, что напряжение в сети со 100% вероятностью не 220 В и не меняется в течении эксперимента. И совсем уже не говорю на какое номинальное напряжение "сделана" лампа (может и на 230В)
    Узнать реальную потребляемую мощность 100-ваттной лампочки простой потребитель (обыватель в хорошем смысле этого слова)не имеет возможности (вернее может, но только с помощью исправного счетчика)
    2. Не имеет никакого значения в каком месте подключена лампа
    3. Не имеет никакого значения за какое время счетчик накручивает - есть самоход - счетчик неисправен

    Официальная (и неофициальная)ПОВЕРКА счетчика может быть выполнена только на поверочном стенде.
    Любой счетчик по ГОСТу обязан иметь телеметрический выход.
    Везти на завод не надо. Нет поверочного оборудования разве что в деревнях и селах (ну и мелких городах)

    Бред с внешним тарификатором существует только(?)в Москве (неужели еще где-нибудь до этого додумались (как отсосать деньги))
    А с многотарифным счетчиком нет никаких проблем, покупай и ставь(только не сам)
     
  12. Джамшут

    Джамшут Форумчанин

    Регистрация:
    22.04.08
    Сообщения:
    247
    Лайки:
    0
    Важно не где находится счетчик, а где находится проводка.
     
  13. Юрий

    Юрий Гость

    Джамшут.
    у меня частный дом,все внутри. Думаю поступить так. Возьму клещи у электрика и понаблюдаю за током час другой. Нагрузка с котла идет постоянная 17кВт, единственно электрические полы и обогреватель в тамбуре могут менять нагрузку. Они работают от термостатов. Их общая мощность примерно 3-4кВт. Работают циклично. Грубо можно принять усреденную мощность 2кВт плюс 1квт на всякие лампочки и телевизоры. Т.е. 20кВт нагрузка. Думаю можно будет на такой мощности поймать ошибку счетчика.
     
    Последнее редактирование модератором: 24.05.2016
  14. Джамшут

    Джамшут Форумчанин

    Регистрация:
    22.04.08
    Сообщения:
    247
    Лайки:
    0

    Если клещи под рукой почему бы не попробовать. Только измерять ток придется поочередно в каждой фазе, и за напряжением следить (вообще бы неплохо знать статистику значений напряжения в каждой фазе). Достаточно муторно.
    Если бы у электрика был бы трехфазный счетчик, можно было подключить котел через этот счетчик.
    Идеальный вариант - подключить счетчик прямо к выходу испытуемого счетчика, но тогда у электрика должен быть пломбир


    При таком потреблении имеет прямой смысл в многотарифном счетчике, он окупится за несколько дней.
    Правда не знаю какие расценки в районе, где стоит дом
    В Питере с электрическими плитами разница дневного и ночного тарифа порядка 25 коп.!!!!(кто-то кому-то проплатил, а может я ошибаюсь ), а на даче 1 руб
     
  15. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В предыдущей квартире (когда при ремонте менял проводку) обнаружил, что ввод к соседу идёт через мою квартиру, там же где и входят "мои" провода. Подключиться было элементарно...
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом