Тема в разделе "Водяные теплые полы", создана пользователем samvel, 12.12.2012.

  1. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Может не в тему немного,но были преценденты на радиаторах. Светлые головы ставили радиаторные вентиля на подачу и обратку одинаковые и циркуляции небыло совсем или была,но очень плохая. Мы потом переделывали все. Срывало прокладку со штока и закрывало вентиль.
    По моему налицо закрытие клапана потоком воды. Не соблюдено направление движения теплоносителя.Ну это так,мысли вслух.
     
  2. samvel

    samvel Участник

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Армения
    Пришлось разбирать коллектора.выяснил что коллектора стоят как надо,т.е.на обратке регуляторы,на подаче расходомеры.Просто принцип их работы таков что они сами по себе создают сопротивление потоку воды.Что бы убедиться в этом снял клапан,на его место поставил простую заглушку и расходомер заработал(стал хоть что то показывать 2-3 л)и обратка через 20-30 м. довольно прогрелась,разница по градуснику составила лишь 10гр.Так что вы правы что надо на коллектора ставить дополнительно насос,но вообще то я думаю что простые коллектора лучше чем эти с расходомерами и регулирующими клапанами.
     
  3. ArtMot

    ArtMot Гость

    напрасно Вы так думаете.
    вопрос нужно ставить по другому, а именно - "что до такой степени не правильно смонтировано в системе отопления, что на коллекторах ТП не хватает располагаемого напора, для того, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию"
    .
    кстати, 2.5 лтр/мин, при 10 гр. перепада - это 1.7 кВт тепловой мощности, и при максимальной удельной мощности ТП в жилых помещениях порядка 100 Вт/мюкв - это 17 квадратных метров теплого пола на ОДИН КОНТУР. Весьма не плохо.
     
  4. Александр

    Александр Гость

    у меня кухня: труба 16, петля 45м, площадь 9м2, насос один на радиаторы и ТП, в комнате радиатор убрал (только ТП), пирог - грунт (1-й эт.), песок 5см, черновая стяжка 4см, пенопласт 3см, стяжка 5-6 см, плитка.
    Результат: подача 50-60С, обратка 40-45, температура пола 29-33С. в комнате +25-26
     
  5. ArtMot

    ArtMot Гость

    в каком смысле "довольно большое"??? - можно какие ни будь цифры/расчеты привести? а то не ясны масштабы трагедии =))).
    про вот это:

    - тоже, пожалуйста конкретизируйте.... что это за такие системы отопления ... с перепадом на каждом приборе в 10 градусов а суммарно в 20 - это, надо полагать - "однотрубные без замыкающих участков с двумя приборами на стояке". Вы такую, простите. хреновину написали...
     