    Роман Гость

    Котел viesmann vitopend 100 wh1b. Периодически котел перестает греть воду и батарею, при этом аварий никаких не показывает. Лампочки нагрева загораются, но горелка не включается. Если котел легонько стукнуть ладонью, горелка начинает работать, какое-то время всё нормализуется. Потом опять такая я же фигня..В чём может быть дело?
     
  2. Ayrat

    Ayrat Участник

    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    37
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Главный подозреваемый - топочный автомат. Но т.к. никакой подробной инфы об обвязке котла и установленной на нем автоматике нет, то проблема может быть в чем угодно, даже в пониженном напряжении электропитания.
     