    поменяли форсунки с митана на пропан начили запуск сработал клапан сброс газа пишет ошибка 03. что это
     
  2. babaraya

    babaraya Участник

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    47
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    03E "Сработал предохранительный термостат (датчик тяги). Прессостат - датчик тяги.
    При переводе котла на другой вид газа, необходимо изменить параметр F02: 00 - метан, 01 - пропан!!!