1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Проблемы со счетчиком са4-и678

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Mike86, 28.09.2011.

  1. Mike86

    Mike86 Новичок

    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    У меня счетчик СА4-И678 сам по себе считает, когда не подключены потребители. Может ли быть причиной, что у меня к нему подключены только 2-е фазы или это следует о неисправности счетчика?
     
  2. SFResid

    SFResid Гость

    Именно это само по себе причиной точно быть не может. Но если при этом счётчик не очень тщательно настроен (отдельно каждую фазу не проверяли) - возможен слабый "самоход" (хотя скорее всего будет и при 3-х фазах). Стандарт этого не допускает; формально есть основание для замены. Но если "накрутка" за счёт "самохода" не выходит за пределы "класса точности" данного счётчика - практического значения она не имеет.
     
  3. qwerqus

    qwerqus Гость

    Приглашайте тех, кому платите за электроэнергию (энергосбыт), пусть они и разбираются.
     
  4. Диован

    Диован Участник

    Регистрация:
    08.08.10
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ленинградская область
    1. У исправного счетчика самохода нет. Любой самоход - неисправность счетчика.
    2. Может сосед питается от Вас
    3. А Вы уверены, что все потребители выключены?
     
  5. Master

    Master Участник

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    41
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Самоход электросчётчика - очень редкое явление, так что скорее всего, надо искать источник потребления. Ещё, как вариант, где-то может пробивать ноль, счётчик "понимает" это как потребление, и ведёт учёт, но такое чаще бывает в однофазных счётчиках. Следует учитывать то, что диск любого индуктивного электросчётчика делает ещё один оборот до метки на диске после отключения всех потребителей электроэнергии.
     
  6. SFResid

    SFResid Гость

    Не такое уж редкое; самоход - результат действия "компенсатора трения"; сила этого действия пропорциональна квадрату напряжения фазы; при повышенном против номинала напряжении указанная сила может преодолеть силу "тормозного крючка",
    который останавливает его против метки.
     
  7. Master

    Master Участник

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    41
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Ну, я отвечаю основываясь на собственном опыте: за более чем десять лет работы в энергопоставляющей компании, видел только два реальных случая самохода индуктивного счётчика электроэнергии, в остальных случаях, причина была в другом, не в счётчике.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом