1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Прогрев бетона ПНСВ 1.2

Тема в разделе "Бетон и цемент", создана пользователем lvbnhbq, 07.01.2016.

  1. lvbnhbq

    lvbnhbq Участник

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Добрый вечер!
    Посмотрите какой ответ дает АО "Уралкабель" - производитель ПНСВ:

    Добрый день!
    Во вложении ответ на ваш запрос.
    С уважением,
    Иванова Ольга Николаевна
    Заместитель главного технолога,
    АО "Уралкабель"


    Вопрос звучал так:
    Добрый день!
    У нас вопрос к технологу или инженеру.
    При прогреве бетона кабелем ПНСВ 1,2, как правильно выполнить подключение нагревательного кабеля?
    Скрутка ПНСВ с "холодным концом" должна находиться в теле бетона или за его пределами?
    Какие рекомендации дает Ваш завод?
    __________________________________________________________________________
    Далее фразу с этой выписки "Подводка питания к нагревательной секции осуществляется "холодными" концами, места соединения нагревательного провода и "холодного" конца рекомендуется выводить за пределы обогреваемой зоны" ввожу в поисковую строку яндекса, и, высняю что это выписка из ТУ 16.К71-013-88, и именно на нее ссылаются все организации - поставщики и производители ПНСВ, которых немало выдал поисковик по этому-же запросу. И эта информация размещена на их сайтах.
     

    Вложения:

    • Скан.pdf
      Размер файла:
      875,9 КБ
      Просмотров:
      11
  2. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    ок. вполне допускаю что современная изоляция провода отличаются лучшей теплоотдачей и нормы были пересмотрены.
    Мы работаем по старым (проверенным) технологическим картам. Причин менять обкатанный годами способ монтаже лично я не вижу. Потому как если следовать вышеупомянутом вами документу
    что в переводе на русский - дополнительный теплоотвод желателен. И это прошу заметить на номинальный ток эксплуатации, а не на двукратное его превышение.
     
  3. Vosruf

    Vosruf Новичок

    Регистрация:
    17.11.17
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Ломастер, скажите пожалуйста можно ли теоретически греть почву в теплице таким кабелем ка пнсв через 220 если длину сделать по 90 метров и закопать в землю
     
  4. Александр555

    Александр555 Новичок

    Регистрация:
    02.02.18
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Омск
    Вечер добрый, подскажите, такой вопрос, нужна минимальная петля 28 метров, у меня есть куски по пятнадцать метров, можно ли соединить их хорошо скруткой, чтобы было 28 метров?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом