1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Прогрев бетона зимой проводом ПНСВ

Тема в разделе "Бетон и цемент", создана пользователем Romario, 06.12.2003.

  1. Romario

    Romario Гость

    Существует провод для прогрева бетона ПНСВ, но как его укладывать, какая длина минимальная, расстояние между петлями, нагрузка.
    Вообщем нигде ни какой информации. Подскажите.
     
    Последнее редактирование модератором: 03.08.2015
  2. valera

    valera Гость

    просьба обьясните пожалуйста что за провод ПНСВ?
    С уважением валерий
     
    Последнее редактирование модератором: 03.08.2015
  3. Вадим

    Вадим Гость

    Подскажите,пожалуйста технологию прогрева бетона с проводом ПНСВ.
    С уважением Вадим.
     
  4. pavel

    pavel Гость

    можно прогреть бетон термоматом.
    если это подливать,то подогрел место где будит стяжка 1 часа хватит, затем вылил бетон накрыл пленкой и уложил термомат и соответственно подключил к 220 В (в отдельных случаях и 55В)
     
    Последнее редактирование модератором: 03.08.2015
  5. Денис

    Денис Гость

    Провода ПНСВ укладывают с шагом 200-300 мм, длиной одной петли 28-32 м. При этом при 60 Вольтах и 15 Вт/п.м. выделяется 1 кВт мощности.
    Одна прогревочная станция КТПО-80 тянет 40-50 проводов на 40 кВт.
    Температура бетона 40 градусов, греть 3 суток, начиная с 3 го режима станции, аканчивая 5 м.
     
  6. А если 200-амперный инверторный сварочник поставить?
    Он тоже 60 Вольт даёт и силу тока можно убавить.
    Возможно ли это?
     
  7. Денис

    Денис Гость

    Дополняю: 60 В соответсвует 3 режиму станции, а на 5 будет 90 В. Переключение необходимо, чтобы не погорели провода. Забыл добавить, что на открытом воздухе провод ПНСВ сгорит сразу после включения, поэтому на его концы наматывается более толстый алюминиевый 2,5-4 мм2, стык остаётся заизолированным в теле бетона.
    По сути прогревочная станция и есть понижающий трансформатор.Только не увеличивая напряжение, Вы не сможете поднять температуру прогрева, значит будете дольше греть. Вообще нужно работать по тех. картам, разработанным разными умными проектными институтами, но я с ними спорил долго, когда у меня на монолите никак не хотел идти прогрев.Мучался 3 недели пока въехал.
     
  8. Денис

    Денис Гость

    Прошу прощения за ошибку, на 1 провод ПНСВ (точнее петлю) приходится 15 А а не Вт/п. м. А концы петли цепляются за разные фазы 3-х фазного напряжения.
     
  9. Александр

    Александр Гость

    Случайно решил почитать данный опус и выпал в осадок.работая более 15 лет на прогреве бетона даже близко не сталкивался с такими теориями .автор или понятия не имеет как греть или специально вводит в заблуждение.прежде чем давать рекомендации по прогреву необходимо учесть пнсв какого диаметра используется какие станции(сухие или масленные) а не писать что прогрев с 3положения с подъёмом до 5 полный бред это на электродах с 1 до 5 и обратно с5 до 1 а петли длинной 30м в 5 положении(95в на масленнике)выгорят за 2минуты. да и каждая петля в среднем 45А берёт и на станцию не более 15 петель
     
  10. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Да Александр, ДЭНИС жжеет. Кто-то знает теорию из инета, кто-то знает практику, если еще и после Альмаматера, то он уже специалист........ +"5"
     
  11. Bитал

    Bитал Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    1
    Не берусь спорить,но я грел ПСНВ-1.2 ,петли по 38 метров трансформатором ТСЗП-63 на 3 режиме 115 вольт, и хорошо прогрел....
     
  12. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Как я понимаю прогреть бетон не самое хитрое дело. Важнее его правильно разогреть и потом так же остудить. Там ведь температура падать должна по несколько градусов в сутки. Как на трёх режимах можно добиться плавной характеристики?
     
  13. Bитал

    Bитал Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    1
    Очень даже не плохо получается....Если ответственное бетонирование,то должна быть тех.карта по прогреву бетона...
     
  14. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    С техкартой понятно. Как по ней обеспечить промежуточные температуры на разогреве и остывании при наличии всего трёх ступенях мощности?
     
  15. Bитал

    Bитал Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    1
    На ТСЗП-63 есть автоматический режим,то есть нужно выводить термодатчик в тело бетона...многое и зависит от температуры на улице....
     
    Ломастер нравится это.