1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Прокладка кабеля на подвесах

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем nms, 14.07.2009.

  1. nms

    nms Активный участник

    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    55
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте! Стоит такая задача: От распределительного щитка проложить 160 метров кабеля вдоль бетонного забора на подвесах и подключить на щиток бытовки.
    Планируются потребители: две лампочки внутреннего освещения (60 Вт), электрообогреватель (2 Квт), электрочайник (1 Квт), электроинструмент подключаемый по необходимости (750 Квт).
    Каким проводом лучше сделать подводку и как его заводить на распределительный щиток бытовки?
     
  2. Денис 77

    Денис 77 Гость

    750 Квт ??? :shok:
     
  3. nms

    nms Активный участник

    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    55
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно Вт, прошу прощения...
     
  4. Для таких пустяков - любой медный с двойной изоляцией на 4-6 квадрата.
     
  5. nms

    nms Активный участник

    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    55
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне настойчиво впаривают СИП на 16 мм.кв.! Грузят?
     
  6. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Это на 160м. в подвеске? Ну, ну… Нет, 6 квадратов меди, 4 кВт потянут, но как его вешать, и какой? А, если без мороки, по простому, правильно Вам предлагают. СИП (самонесущий изолированный провод) предназначен для наружной проводки, стало быть, не боится неблагоприятных атмосферных условий. Конечно, хватило бы и десятки, но СИП, насколько мне известно, меньше, чем 2х16 не выпускается. Будет какой-то запас. А под СИП Вам все крепление продадут, не придется ломать головы, как это сделать.
     
  7. nms

    nms Активный участник

    Регистрация:
    08.05.09
    Сообщения:
    55
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, об этом я не подумал
     