1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Прокладка в коробе без гофры .. пожарники требуют гофру, а с ней кабели не войдут в короб

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Eva, 06.07.2007.

  1. Eva

    Eva Гость

    Вопрос!!! Кто знает где можно найти инфо, чтобы отказать пожарникам в необходимости использования гофры при прокладки кабелей в коробе (проект видеонаблюдение в вагонах)..
    Пожарникам нужно, чтобы слаботочные кабели были в гофре при прокладке в метал.коробе. А в силу малюсенького короба .. эта гофра с пучком кабелей просто не влезет...
     
  2. Spy

    Spy Гость

    Если в этом же коробе идут силовые провода - требования пожарников можно изменить только большой взяткой.
    А так - не допускается прокладка в одной полости проводки разного назначения.
    Применительно к коробу - в нем должен быть перфоратор(разделитель, который делит полость короба на несколько зон), либо его замена, в вашем случае требуют гофру.
    Либо использовать еще один короб под слаботочку.

    Если в этом железном коробе проходят только низковольтные и информационные провода - здесь надо смотреть конструктив вагонов и ТУ на систему видеонаблюдения.

    Чтобы искать противодействие пожарным - надо у них узнать какими пунктами каких документов они обосновывают свое требование.
     
  3. Eva

    Eva Гость

    Спасибо, за комментарий!
    Вы правы, в этом же коробе будет прокладываться еще и силовой кабель ВВГнг не распространяющий горение. И скорей всего трасса только одна.. один короб металлический.. Еще дело в том, что проводился опыт на влиянию наводок на витую пару (FTP) и помехи незначительные.. Они же оба не расрпростронют горение.. Зачем если тум мало места еще и гофру... кстати, если будет перегородка, то можно будет уйти от гофры??
     
  4. Eva

    Eva Гость

    Хотя вроде вся проблема в защите от механических воздействий.. хм..
    Вобщем так и не понятен и для меня.. А чтож хотят пожарники... )
     
  5. Spy

    Spy Гость

    Ну это пожарников не касается - это функционирование оборудования, т.е. ТУ на сети и на оборудование подключенное к ним.

    Ну и что что не распространяют горение...
    Можно ведь и без огня проплавить изоляцию и фаза силовой цепи окажется на низковольтных входах системы видеонаблюдения...

    Да, механическая защита.
    Есть такой термин - локализационная способность материала. Это способность материала удерживать максимальные токовые нагрузки внутри себя.

    Вот именно этого, имхо, и хотят пожарники.
    Т.е. в случае, если по каким-либо причинам произойдет пробой изоляции силовой линии(КЗ, перегрузка, механическое повреждение изоляции), чтобы фазный потенциал или плазма от КЗ не могла повредить и навредить вашей видеосети.

    Есть вот такой документ СП 31-110-2003(можете в инете посмотреть), пункт 14.15. Это, конечно не совсем то, но суть отражает верно.

    Обратите внимание еще и на то, что площадь внутреннего сечения короба или трубы так же регламентировано по степени заполнения ее проводами - это относится к тепловым режимам работы проводки.
     
  6. Eva

    Eva Гость

    Вроде разобрались... ;)))

    Нашли документ по нормам и стандартам и правилам для вагонов метрополитена.. так в разделе "электробезопасность" сказано, что прокладку кабелей и проводов в салонах или в аппаратную можно производить в лотках и коробах или открытым способом бандажируя жгутами..))
    что то такое )) так что вроде как выкрутились ))
    попробуем .. ;)
     
  7. Spy

    Spy Гость

    Вообще-то это совершенно другое, и к одновременной прокладке силы и слаботочке в одном лотке не имеет отношения...

    Чтобы выкрутиться наверняка - надо знать на основании чего идет наезд от пожарных.
    А гадать..., не благодарное это дело.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом